柴油发电机储油间规范
储油间
消防设计
规范
答:
法律分析:民建内柴油发电机房内设置储油间的总储存量不大于1m3
,且储油问采用防火墙和甲级防火门与发电机间隔开,并设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛,地面不得设置地漏。法律依据:《中华人民共和国建筑法》第五十二条 建筑工程勘察、设计、施工的质量必须符合国家有关建筑工程安全标准的要求,具体管...
柴油发电机
房内可以设置
储油间
吗?
答:
柴油发电机房内可以设置储油间,
不应大于1立方米
。根据《建筑设计防火规范》道GB50016—2014,民建内柴油发电机房内设置储油间的
总储存量不大于1m3
,且储油问采用防火墙和甲级防火门与发电机间隔开,并设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛,地面不得设置地漏。
...民用建筑设计防火
规范
》规定,机房内应设置
储油间
,其总储存量不应超 ...
答:
根据《建筑设计防火规范》GB50016—2014,
民建内柴油发电机房内设置储油间的总储存量不大于1m3
应采用耐火极限不低于2.00h
的不燃烧体隔墙和1.50h的不燃烧体楼板与其它部位隔开,门应采用甲级...
地下室的
柴油发电机
房、
储油间
地面做法有什么要求?
答:
1、柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开
。2、
应单独设置储油间
,
储油量不超过8小时需要量
,采取防泄、防漏油措施,油箱应有通气管(室外);储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门。3、采用独立防火分隔,...
单位
发电
机房
柴油
存储超过1000L可以么?
答:
储油间
应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和
发电机
间分隔,在防火隔墙上开门,应设置甲级防火门。当大于1000L应设置储油罐埋地的地下油库,但通常造价非常高。正确建议:可考虑设立多个储油间,但一般最好不要超过2个。若觉得以上回答还不够充分,请阅读该文章:柴发储油间的设置
规范
...
250KW及以上的
柴油发电机
用单独设计
储油间
么?为什么?出处是哪个
规范
。谢...
答:
1 宜布置在建筑物的首层及地下一、二层。柴油发电机应采用丙类柴油作燃料;2
应采用耐火极限不低于2.00h
的不燃烧体隔墙和1.50h 的不燃烧体楼板与其它部位隔开,门应采用甲级防火门;3 机房内应设置储油间,其总储存量不应大于8h 的需要量,且储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在...
250KW及以上的
柴油发电机
用单独设计
储油间
么?
答:
4.1.3.3 机房内应设置
储油间
,其总储存量不应超过8.00h的需要量,且储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自动关闭的甲级防火门;4.1.3.4 应设置火灾自动报警系统和除卤代烷1211、1301以外的自动灭火系统。《建筑设计防火
规范
》GB50016—2006 5.4.3
柴油发电
...
高层建筑内
柴油发电机
房
储油间
的总储油量不应超过几小时的需要量...
答:
【答案】:D 参见《民用建筑电气设计
规范
》6.1.11储油设施的设置应符合下列规定:(2)机房内应设置
储油间
,其总储存量不应超过8.0h的燃油量,并应采取相应的防火措施。
储油间
的可以设置外窗吗
答:
不可以根据《建筑设计防火规范》民建内柴油发电机房内设置储油间的
总储存量不大于1m3
,且储油问采用防火墙和甲级防火门与发电机间隔开,并设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛,地面不得设置地漏。
应采用耐火极限不低于2.00h
的不燃烧体隔墙和1.50h 的不燃烧体楼板与其它部位隔开,门应采用甲级防火门...