根据《建筑设计防火
规范
》GB50016-2014(2018 版),关于建筑防火分隔说 ...
答:
【答案】:A、B、C 5.4.11, 住宅与商业服务网点之间 2+1.5;故 A 错误。5.4.13- 4 机房内设置
储油间
时,其总储存量不应大于 1m3,储油间应采用耐火极限不低于 3.00h 防火隔墙与
发电机
间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。故 B 错误。除商业服务网点外,住宅建筑与其他...
柴油发电机
房必须设置
储油间
吗
答:
如果使用量大的话,需要设置。
三小时的防火隔墙和两小时的防火隔墙有什么区别?
答:
主要在防火性能上的区别,三小时防火墙是代表火灾发生后三小时内,火不能够蔓延到长的对面。
柴油发电机
房通风包括哪些部分
答:
4、
储油间
排风系统 可以与1合用,此时通往储油间的支管上设止回阀、防火阀;也可以单独设系统,采用防爆通风机。二、
柴油发电机
房通风包括两部分,平时通风和工作通风。平时通风:风冷和水冷发电机的机房平时通风取6次换气次数,储油间通风换气次数不小于3次。对于采用气体灭火系统的机房,在火灾后,本...
应急
柴油发电机组
应该选择什么配置的?
答:
技术先进的产品,投标时提供其产地、生产厂家及相应的技术说明书。(6)机组就地应提供出线配电柜,配置框架移开式断路器。
发电机
应设有短路、过负荷、接地、过电压、欠电压、逆功率故障保护装置。机组平均无故障时间10000h。(7)机组应有一间独立的燃油
储油间
,保证一定的燃油量与消防安全措施。
人防地下室如何划分防火分区?
答:
防火分区划分应符合下列要求:1.防火分区应在各出入口处的甲级防火门或管理门范围内划分;2.水泵房、污水泵房、水库、厕所、盥洗间等无可燃物的房间,其面积可不计入防火分区的面积之内;3.
柴油发电机
房、直燃机房、锅炉房以及各自配套的
储油间
、水泵间、风机房等应独立划分防火分区;4.避难走道不应...
人防地下室如何划分防火分区?
答:
3.
柴油发电机
房、直燃机房、锅炉房以及各自配套的
储油间
、水泵间、风机房等应独立划分防火分区;4.避难走道不应划分防火分区;5.防火分区的划分宜与防护单元相结合。4.1.2 每个防火分区的允许最大建筑面积,除本
规范
另有规定者外,不应大于500m2。当设置有自动灭火系统时,允许最大建筑面积可增加...
柴油发电机组
的通风系统是怎么样的
答:
这一套系统也有设计是预留风井而已。3、玉柴发电机排废气系统 牵涉到环保问题,通常称之为“排烟管”,
柴油发电机组
自带,电气的标准图集上还设专门给这个系统设一个井,实际上工程设计建筑很难有这么多空地。多半是由发电机排风井排出室外。4、
储油间
排风系统,可以与1合用,此时通往储油间的支管...
消防防排烟一小时换几次气?
答:
4. 采用燃气灶具的地下室、半地下室(液化石油气除外)或地上密闭厨房应设 独立的机械送排风系统,通风量: 正常工作时,换气次数不小于6次;事故通风时,不小于12 次;不工作时,不小于3次 5. 地下车库送风量宜为排风量的80%~90 6.
柴油发电机
房的
储油间
应设机械通风,风量应按大于等于5...
...为110m设置自动喷水灭火系统该综合楼内
柴油发电机
房的下列设计方案中...
答:
B.机房与周围场所采用耐火极限 2.0h 的防火隔墙和 1.0h 的不燃性楼板分隔 C.为
柴油发电机
供给的 12m3储罐直埋于室外距综合楼外墙 3m 处,毗邻油罐的外墙 4m 范围为防火墙 D.
储油间
采用耐火极限为 2.5h 的防火隔墙与发电机间分隔,隔墙上设置甲级防火门 E.柴油发电机房布置在地下二层参考答案...