...内设备用房防火分隔措施进行检查,检查结果如下,其中符合
规范
...
答:
消防控制室和其他设备房开向建筑内门应采用乙级防火门,B选项错误;C选项正确;根据5.4.12-4,锅炉房内设置
储油间
时,其总储存量不应大于1?,且储油间应采用耐火极限不低于3.00h防火隔墙与锅炉间分隔;确需在防火隔墙上设置门时,应采用甲级防火门,D选项错误。
防火新规对建筑设计的影响?
答:
(7)对于
柴油发电机储油间
的容量。机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3……(第5.4.13条)。我们常常把柴油发电机房放在高层建筑的地下室,对其储油间的储油量规定不再是原“不超过8小时的需要量”,而改为体积要求。我觉得这是比较合理的改动,因为在实际工程中,因为建筑规模的不同,有...
应急电源的
柴油发电机组
需要符合什么样的要求
答:
技术先进的产品,投标时提供其产地、生产厂家及相应的技术说明书。(6)机组就地应提供出线配电柜,配置框架移开式断路器。
发电机
应设有短路、过负荷、接地、过电压、欠电压、逆功率故障保护装置。机组平均无故障时间10000h。(7)机组应有一间独立的燃油
储油间
,保证一定的燃油量与消防安全措施。
消防机构对下列场所进行消防安全检查,检查结果中不符合
规范
要求...
答:
根据5.4.12—3,锅炉房、变压器室等与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h防火隔墙和1.50h不燃性楼板分隔,B选项正确;根据5.4.13—4,
柴油发电机
房内设置
储油间
时,其总储存量不应大于1m3,储油间应采用耐火极限不低于3.00h防火隔墙与发电机间分隔,C选项错误;根据5.4.12—5,...
柴油发电机组
要怎么摆放?
答:
2.
柴油发电机组
安装地点需通风良好,发电机端应有足够的进风口,柴油机端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上。老款的柴油发电机组需采用混凝土做基础,在安装时须用水平尺测其水平度,使机组固定于水平的基础上。机组与基础之间应有专用防震垫或用底脚螺栓。而现代的柴油发电机不需要...
对民用建筑的设备用房进行防火检查,下列检查结果不符合现行国家消防技 ...
答:
【答案】:D 根据《建筑设计防火
规范
》GB 50016—2014(2018年版)5.4.13—1、3,
柴油发电机
房宜布置在首层或地下一、二层;
储油间
应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门,A选项正确;根据5.4.12—5,变压器室之间、变压器室与配电...
下列关于设备用房说法,不正确是( )。
答:
00h防火隔墙与锅炉间分隔,确需在防火隔墙上设置门时,应采用甲级防火门。5)变压器室之间、变压器室与配电室之间,应设置耐火极限不低于2.00h防火隔墙;A选项错误,BC选项正确。根据5.4.13,布置在民用建筑内
柴油发电机
房宜布置在首层或地下一、二层,D选项正确。本题答案为A。
...下列场所进行消防安全检查,检查结果中不符合
规范
要求的( )。_百度...
答:
根据5.4.12—3,锅炉房、变压器室等与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板分隔,B选项正确;根据5.4.13—4,
柴油发电机
房内设置
储油间
时,其总储存量不应大于1m3,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔,C选项错误;根据5.4.12...
柴油发电机
需要配套废气处理设施吗
答:
柴油发电机
在使用中必须配备废气处理设施,否则可能对人员健康造成威胁,影响设备寿命。尤其在人员密集区域如医院、学校、商场和办公楼,废气排放处理至关重要。废气处理设施可以与排烟系统合并使用,这时需要在通往
储油间
的支管上安装止回阀和防火阀,以确保安全。另外,也可以单独设立独立系统,采用防爆通风机...
柴油发电机
房蓄电池、
储油间
室等房间在选择电气照明灯具时应采用...
答:
【答案】:A 人防工程内潮湿场所应采用防潮型灯具;
柴油发电机
房
储油间
、蓄电池室等房间应采用密闭型灯具;可燃物品库房不应设置卤钨灯等高温照明灯具。