99问答网
所有问题
当前搜索:
柴油发电机储油间规范
人防地下室如何划分防火分区?
答:
3.
柴油发电机
房、直燃机房、锅炉房以及各自配套的
储油间
、水泵间、风机房等应独立划分防火分区;4.避难走道不应划分防火分区;5.防火分区的划分宜与防护单元相结合。4.1.2 每个防火分区的允许最大建筑面积,除本
规范
另有规定者外,不应大于500m2。当设置有自动灭火系统时,允许最大建筑面积可增加...
柴油发电机组
消防验收时
规范
?
答:
1、可布置在建筑物的首层或地下一、二层,不应布置在地下三层及以下。柴油的闪点不应小于55℃。2、
柴油发电机
房应根据防火等级选择耐火2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开。3、应单独设置
储油间
,储油量不超过8小时需要量,采取防泄、露油措施,油箱应由通气管(室外),储油间应采用防火墙...
柴油发电机组
消防验收时
规范
?
答:
设备地点需通风良好,发电机端应有满足的进风口,柴油机端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上。老款的柴油发电机组需采用混凝土做基础,在设备时须用水平尺测其水平度,使机组固定于水平的基础上。机组与基础之间应有专用防震垫或用底脚螺栓。而现代的柴油发电机不需求...
高层楼层是否一定要有
柴油发电机组
?
答:
是的,在高层建筑中,设置
柴油发电机组
,主要是作为应急电源或备用电源。其实主要是保证消防水泵、防排烟设施、消防电梯、应急照明等消防用电。按照《高层民用建筑设计防火
规范
》(GB50045-95)9.1.1条规定,一类高层建筑应安一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电(即要求必须要有备用发电机)...
根据《建筑设计防火
规范
》GB50016-2014(2018 版),关于建筑防火分隔的...
答:
【答案】:A、B、C 5.4.11, 住宅与商业服务网点之间 2+1.5;故 A 错误。5.4.13- 4 机房内设置
储油间
时,其总储存量不应大于 1m3,储油间应采用耐火极限不低于 3.00h 的防火隔墙与
发电机
间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。故 B 错误。除商业服务网点外,住宅建筑与其他...
高层建筑中设置
柴油发电机
有何作用呢?
答:
C以上的高温,在喷淋间除尘系统失灵的情况下,发电机组运行不致影响烟道的寿命。 为保证除尘设备用水,机组冷冻液补水,以及冲洗机房地面用水,发电机房应设置拖布池。 4.日用油箱间根据《民用建筑电气设计
规范
》的规定按
柴油发电机
运行3~8小时设置燃油箱,而民用建筑防火规范要求更严格,应在机房内设置专用的
储油间
,内设...
发电
机组的机房应该如何布置?
答:
C以上的高温,在喷淋间除尘系统失灵的情况下,发电机组运行不致影响烟道的寿命。 为保证除尘设备用水,机组冷冻液补水,以及冲洗机房地面用水,发电机房应设置拖布池。 4.日用油箱间根据《民用建筑电气设计
规范
》的规定按
柴油发电机
运行3~8小时设置燃油箱,而民用建筑防火规范要求更严格,应在机房内设置专用的