柴油发电机储油间规范
柴油发电机
房内可以设置
储油间
吗?
答:
柴油发电机
房内可以设置
储油间
,不应大于1立方米。根据《建筑设计防火
规范
》道GB50016—2014,民建内柴油发电机房内设置储油间的总储存量不大于1m3,且储油问采用防火墙和甲级防火门与发电机间隔开,并设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛,地面不得设置地漏。
柴油发电机
房内可以设置
储油间
吗?
答:
柴油发电机
房内可以设置
储油间
,不应大于1立方米。根据《建筑设计防火
规范
》GB50016—2014,民建内柴油发电机房内设置储油间的总储存量不大于1m3,且储油问采用防火墙和甲级防火门与发电机间隔开,并设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛,地面不得设置地漏。
柴油发电机
房内可以设置
储油间
吗?
答:
柴油发电机
房内可以设置
储油间
,不应大于1立方米。根据《建筑设计防火
规范
,其总储存量不应大于多少的需要量
答:
不应大于1立方米。
柴油发电机
房内可以设置
储油间
,不是应设储油间。根据《建筑设计防火
规范
》GB50016—2014,民建内柴油发电机房内设置储油间的总储存量不大于1m3,且储油问采用防火墙和甲级防火门与发电机间隔开,并设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛,地面不得设置地漏。
民用建筑的
储油间
油量要求?
答:
根据《建筑设计防火
规范
》GB50016—2014,民建内
柴油发电机
房内设置
储油间
的总储存量不大于1m3,且储油问采用防火墙和甲级防火门与发电机间隔开,并设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛,地面不得设置地漏。应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和1.50h的不燃烧体楼板与其它部位隔开,门应采用甲级...