答:
1、可布置在建筑物的首层或地下一、二层,不应布置在地下三层及以下。柴油的闪点不应小于55℃。2、
柴油发电机
房应根据防火等级选择耐火2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开。3、应单独设置
储油间
,储油量不超过8小时需要量,采取防泄、露油措施,油箱应由通气管(室外),储油间应采用防火墙...
储油间
的可以设置外窗吗
答:
不可以根据《建筑设计防火
规范
》民建内
柴油发电机
房内设置
储油间
的总储存量不大于1m3,且储油问采用防火墙和甲级防火门与发电机间隔开,并设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛,地面不得设置地漏。应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙和1.50h 的不燃烧体楼板与其它部位隔开,门应采用甲级防火门...
人民防空地下室内
柴油发电机
房
储油间
,墙上应设置常闭甲级防火门,并应设...
答:
【答案】:C 参考《人防防火
规范
》4.2.4:“
柴油发电机
房
储油间
,墙上应设置常闭甲级防火门,并应设置高150mm不燃烧、不渗漏门槛,地面不得设置地漏”,故C正确。
柴油发电机
房消防设计
答:
通常依据《建筑设计防火
规范
》即可,如果所在建筑是高层,则适用《高层民用建筑设计防火规范》。一般采用独立防火分隔,单独划分防火分区;应单独设置
储油间
,储油量不超过8小时需要量,采取防泄、露油措施,油箱应由通气管(室外);设置火灾报警装置;设置灭火设施:如气体、泡沫、水喷雾等自动灭火设施(灭...
关于
柴油发电机储油间
问题
答:
小机组按照8小时燃油需要量设置,比如300L、600L、800L油箱。但是每个
储油间
储油不应超过1立方米,我们通常2000KW
发电机
需要设置室外埋地储油罐给日用油箱自动供油。当然你做4个储油间一般消防也不会管你,我们很多项目机房内多台2000KW发电机组,每台机组配置一个储油间,机房内多达8-10个油箱间,消防...
柴油发电机储
油罐装在距离发电机多远距离为安全距离?
答:
安装位置最好是和
发电机
有高度差,这样用轻油的话就不用安装油泵了。距离10M远左右
锅炉房、
柴油发电机
房内设置
储油间
时,应采用耐火极限不低于( )防火隔墙...
答:
如民用建筑内剧院、电影院、礼堂与其他区域分隔,应采用耐火极限不低于2.00h防火隔墙;附设在建筑内部消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和同风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h防火隔墙;锅炉房、
柴油发电机
房内设置
储油间
时,应采用耐火极限不低于3.00h防火隔墙与储油间分隔。
2014最新消防法规规定
发电机
油箱储存量是多少
答:
你好:《建筑设计防火
规范
》规定:布置在民用建筑内的
柴油发电机
房如设置
储油间
时,其总储量不应大于1立方米,并采取相应的防火措施。如果储油间设置在建筑物外,则储量小于等于15立方米时,要考虑与建筑物防火间距的要求;如果储量大于15立方米,则储罐要按丙类液体储罐来要求。清楚?愿对你有帮助,望...
高层建筑内
柴油发电机
房
储油间
的总储油量不应超过几小时的需要量?_百 ...
答:
【答案】:D 《民用建筑设计通则》(GB50352—2005)第8.3.3条规定,
柴油发电机
房内的柴油发电机房
储油间
的总存储量不应超过8小时的燃油量。
柴油发电机
房中的
储油间
的通气管应该设多大?依据
答:
该通气管指的是储油箱呼吸阀,长度通室外即可,关于其管径没有具体规定,是根据储油量多少和压力来决定的。一般
储油间
都是
柴油发电机
的日用油箱,设置管径DN20就可以满足。储油箱呼吸阀是安装在固定储罐或油罐顶部的通气通风装置,起减少油品蒸发损耗,控制储罐压力,保持压力平衡,同时阻止外界火焰传入的...