柴油发电机房
内可以
设置储油间
吗?
答:
柴油发电机房内可以设置储油间,
不应大于1立方米
。根据《建筑设计防火规范》道GB50016—2014,民建内柴油发电机房内设置储油间的
总储存量不大于1m3
,且储油问采用防火墙和甲级防火门与发电机间隔开,并设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛,地面不得设置地漏。
关于
柴油发电机房
的设计!这几个常用知识点,你必须掌握!
答:
对于发电机室内的风机,
应选择事故风机,且室内外的电气开关设置也需谨慎,以应对突发情况
。启动与补偿 - 通常情况下,不推荐在柴油发电机上进行电容补偿,除非遇到特殊的技术需求,否则应遵循标准操作。最后,储油间的设置和油量考虑是关键。根据实际需求,配备足够的储油量以满足在规定时间内提供备用,如...
柴油发电机房
布置在民用建筑内时应符合规定有( )。
答:
(4)机房内设置储油间时,
其总储存量不应大于1m3,储油间应采用耐火极限不低于3.00h防火隔墙与发电机房分隔
;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。(5)
应设置火灾报警装置
。(6)应设置
与柴油发电机容量和建筑规模相适应灭火设施
,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动...
民用建筑的
储油间
油量
要求
?
答:
根据《建筑设计防火规范》GB50016—2014,
民建内柴油发电机房内设置储油间的总储存量不大于1m3
,且储油问采用防火墙和甲级防火门与发电机间隔开,并设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛,地面不得设置地漏。
应采用耐火极限不低于2.00h
的不燃烧体隔墙和1.50h的不燃烧体楼板与其它部位隔开,门应采用甲级...
对民用建筑内
柴油发电机房
进行检查时,不正确的
设置
是( )。
答:
柴油发电机房不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,宜布置在建筑物的首层及地下一、二层
。(2)
与建筑其他部位的防火分隔
。
采用耐火极限不低于2.00
h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50 h的不燃性楼板与其他部位分隔,门采用甲级防火门。(3)储油间的设置。机房内设置储油间的总储存量...
储油间
消防设计规范
答:
法律分析:民建内柴油发电机房内设置储油间的
总储存量不大于1m3
,且储油问采用防火墙和甲级防火门与发电机间隔开,并设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛,地面不得设置地漏。法律依据:《中华人民共和国建筑法》第五十二条 建筑工程勘察、设计、施工的质量必须符合国家有关建筑工程安全标准的要求,具体...
锅炉房、
柴油发电机房
内
设置储油间
时,应采用耐火极限不低于( )防火隔墙...
答:
如民用建筑内剧院、电影院、礼堂与其他区域分隔,
应采用耐火极限不低于2.00h防火隔墙
;附设在建筑内部消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和同风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h防火隔墙;锅炉房、柴油发电机房内设置储油间时,应采用耐火极限不低于3.00h防火隔墙与储油间分隔。
地下室的
柴油发电机房
、
储油间
地面做法有什么
要求
?
答:
地下室的柴油发电机房、储油间地面要求:1、柴油发电机房
应采用耐火极限不低于2.00h
的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开。2、应单独设置储油间,储油量不超过8小时需要量,采取防泄、防漏油措施,油箱应有通气管(室外);储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行...
柴油发电机房储油间
通风高度
答:
3米。
柴油发电机房储油间
通风高度应该不低于3米,以保证良好的通风效果和油气浓度不超标,具体的通风高度需要根据实际情况进行合理的调整,以满足安全、环保、节能的
要求
。
下列关于布置在建筑内
柴油发电机房
防火设计做法,不正确是()。_百度...
答:
根据《建筑设计防火规范》GB50016—2014(2018年版)5.4.13—4,柴油发电机房内设置储油间时,
其总储存量不应大于1m3
,储油间应采用耐火极限不低于3.00h防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门,AB选项正确:根据5.4.13—3,布置在民用建筑内柴油发电机房应采用...
1