在工业生产中,柴油发电机作为可靠的备用或应急电源,其强大而稳定的性能保障了连续不间断的生产活动。为了确保安全和合规,设计时需要遵循特定的准则。首先,我们要明确柴油发电机组并不处于爆炸性环境,因此,无需安装防爆灯具,这一点对于储油间的温度控制尤为重要。
知识点一:储油间设计 - 在非爆炸性环境中,储油间的温度控制无需特别强调防爆,只需确保常规设施的适用性。
尽管柴油非可燃气体,常规情况下,地下车库的汽油箱也不需要额外安装可燃气体探测器,但停车场和丙类车间可能需要额外的安全装置,例如安装可燃气体探测器和防爆灯具,以预防潜在的风险。
通风系统设计 - 柴油发电机室和油泵房的排风机需采用防爆设计,同时暖通系统要充分考虑排风的防爆性,以确保安全运行。
对于发电机室内的风机,应选择事故风机,且室内外的电气开关设置也需谨慎,以应对突发情况。
启动与补偿 - 通常情况下,不推荐在柴油发电机上进行电容补偿,除非遇到特殊的技术需求,否则应遵循标准操作。
最后,储油间的设置和油量考虑是关键。根据实际需求,配备足够的储油量以满足在规定时间内提供备用,如500kW机组运行8小时,建议储油量为1立方米,但这只是一个基本建议,具体还需根据实际需求进行调整。