地下室的柴油发电机房、储油间地面做法有什么要求?

如题所述

地下室的柴油发电机房、储油间地面要求:

1、柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开。

2、应单独设置储油间,储油量不超过8小时需要量,采取防泄、防漏油措施,油箱应有通气管(室外);储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门

3、采用独立防火分隔,单独划分防火分区



柴油发电机房应符合下列规定:

1、宜布置在首层或地下一、二层。

2、不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。

3、应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,门应采用甲级防火门。

4、机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。

5、应设置火灾报警装置。

6、应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-06-07
一、对柴油发电机房布置的规定:
柴油发电机房可布置首层或地下一层,并应符合下列规定:
1、柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开。
2、应单独设置储油间,储油量不超过8小时需要量,采取防泄、防漏油措施,油箱应有通气管(室外);储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门。
3、采用独立防火分隔,单独划分防火分区。

二、消防设施配置的规定:
1、机房外设有消防栓、消防带、消防水枪。
2、机房内设有油类灭火器干粉灭火器和气体灭火器。
3、设有醒目严禁烟火安全图标、和禁止烟火文字。
4、机房内设有干燥消防沙池。
5、与油库要有隔离措施。
6、发电机组距建筑物和其它设备至少一米,并保持良好的通风。
7、有应急照明,应急指示,地下室还要有独立抽风。火灾报警装置。本回答被网友采纳
相似回答