99问答网
所有问题
当前搜索:
柴油发电机储油间设计要求
关于
柴油发电机
房的
设计
!这几个常用知识点,你必须掌握!
答:
对于发电机室内的风机,应选择事故风机,且室内外的电气开关设置也需谨慎,以应对突发情况
。启动与补偿 - 通常情况下,不推荐在柴油发电机上进行电容补偿,除非遇到特殊的技术需求,否则应遵循标准操作。最后,储油间的设置和油量考虑是关键。根据实际需求,配备足够的储油量以满足在规定时间内提供备用,如...
柴油发电机
房内可以设置
储油间
吗?
答:
不应大于1立方米
。柴油发电机房内可以设置储油间,不是应设储油间。根据《建筑设计防火规范》GB50016—2014,民建内柴油发电机房内设置储油间的
总储存量不大于1m3
,且储油问采用防火墙和甲级防火门与发电机间隔开,并设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛,地面不得设置地漏。
地下室的
柴油发电机
房、
储油间
地面做法有什么
要求
?
答:
1、柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开
。2、应单独设置储油间,
储油量不超过8小时需要量
,采取防泄、防漏油措施,油箱应有通气管(室外);储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门。3、采用独立防火分隔,单...
储油间
消防
设计
规范
答:
法律分析:民建内柴油发电机房内设置储油间的总储存量不大于1m3
,且储油问采用防火墙和甲级防火门与发电机间隔开,并设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛,地面不得设置地漏。法律依据:《中华人民共和国建筑法》第五十二条 建筑工程勘察、设计、施工的质量必须符合国家有关建筑工程安全标准的要求,具体管...
柴油发电机
房
储油间
通风高度
答:
3米
。柴油发电机房储油间通风高度应该不低于3米,以保证良好的通风效果和油气浓度不超标,具体的通风高度需要根据实际情况进行合理的调整,以满足安全、环保、节能的要求。
250KW及以上的
柴油发电机
用单独
设计储油间
么?为什么?出处是哪个规范。谢...
答:
1 宜布置在建筑物的首层及地下一、二层。
柴油发电机
应采用丙类柴油作燃料;2 应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙和1.50h 的不燃烧体楼板与其它部位隔开,门应采用甲级防火门;3 机房内应设置
储油间
,其总储存量不应大于8h 的需要量,且储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在...
防火安全对
柴油发电机
房位置的规定有哪些?
答:
裙房的首层或地下一层,并应符合下列规定:
A.柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开
。B.柴油发电机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8.00h的需要量,储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门。
储油间
的可以设置外窗吗
答:
不可以根据《建筑设计防火规范》民建内柴油发电机房内设置储油间的
总储存量不大于1m3
,且储油问采用防火墙和甲级防火门与发电机间隔开,并设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛,地面不得设置地漏。应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙和1.50h 的不燃烧体楼板与其它部位隔开,门应采用甲级防火门...
单位
发电
机房
柴油
存储超过1000L可以么?
答:
按《建筑
设计
防火规范》GB50016-2014
要求
,
储油间
属于丙类火灾危险场所,不属于易燃易爆场所,可不按照爆炸性环境进行电气设计。机房内设置储油间时,其总储油量不应大于1m3,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和
发电机
间分隔,在防火隔墙上开门,应设置甲级防火门。当大于1000L应设置储油罐...
柴油发电机
房的
储油间
的电气设施要用防爆型吗?
答:
根据《建筑
设计
防火规范》GB50016
柴油储
存场所为丙类火灾危险,储罐一般都设有通向室外放空管,且柴油不是易燃易爆品,不足以形成易燃易爆场所,因此可采用非防爆型电气设施。
柴油发电机
原理柴油发电机的基本结构是由
柴油机
和发电机组成,柴油机作动力带动发电机发电。柴油发电机房的
储油间
储存柴油有的是...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
柴油发电机储油间设计规范
发电机与储油间安装规范
柴油发电机房防火规范
柴油发电机图集大全
柴油发电机防火规范图集最新
柴油储油间设计规范
柴油发电机室设计规范
柴油发电机图集15d202