99问答网
所有问题
当前搜索:
柴油发电机储油间规范
消防防排烟一小时换几次气?
答:
4. 采用燃气灶具的地下室、半地下室(液化石油气除外)或地上密闭厨房应设 独立的机械送排风系统,通风量: 正常工作时,换气次数不小于6次;事故通风时,不小于12 次;不工作时,不小于3次 5. 地下车库送风量宜为排风量的80%~90 6.
柴油发电机
房的
储油间
应设机械通风,风量应按大于等于5...
加油站怎么设置
发电机
油箱(发电机小于35KW,油箱小于50升)?是否需要单 ...
答:
看你使用时间,如果时间较长,50L油箱撑不到几小时,可以选配大容量油箱,安全起见可以设置
储油间
高层建筑暖通设计对策探讨?
答:
对设有气体灭火的变配电室对设有气体灭火的变配电室、
柴油发电机
房内
储油间
、采用燃气的厨房用燃气的厨房、锅炉房及直燃溴化锂机房以及氟制冷机房和氨冷冻站等均需设置事故通风系统氨冷冻站等均需设置事故通风系统。事故通排风量不小于12次/h换气次数换气次数,事故通风应根据放散物种类设置相应检测报警及控制系统及...
防火区分的划分通常在什么阶段
答:
防火分区的划分 (1)人防工程内采用防火墙划分防火分区,当采用防火墙确有困难时,可采用防火卷帘等防火分隔设施分隔。(2)与
柴油发电机
房或锅炉房配套的水泵间、风机房、
储油间
等,应与柴油发电机房或锅炉房一起划分为一个防火分区;(建规并未规定水泵间、风机房)。在进行防火分区划分时应注意以下...
防火门等级适用范围是怎么分的?
答:
(4)燃油、燃气的锅炉,可燃油油浸电力变压器,充有可燃油的高压电容器和多油开关等设在高层民用建筑或裙房内时。其分隔墙上必须开门时应设甲级防火门口;(5)设在高层民用建筑或裙房内的
柴油发电机
房的
储油间
应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门;(6...
消防验收需要哪些资料
答:
验收范围内的土建、装修工作未完;验收范围内的机电安装相关工作未完;市政供电,供水未到位;
柴油发电机
不能启动或自投功能未实现;消防电梯按钮及三方通话未完成;未按消防标识化相关要求制作标示标牌;PVC管穿越楼层部位未设置阻火圈;建筑灭火器、消防水带、水枪等未布置到位;未按相关要求设置逃生门锁;部分设备用房、...
柴油发电机组
消防验收时
规范
?
答:
1、机房位置时应注意以下几点:①设置在地下一层时,尽量有一面靠外墙,便于通风、排烟。②尽量靠近变配电所,于缩短线缆长度、接线、减少电能损耗。③注意机组的吊装和检修方便。2、
柴油发电机
房应根据防火等级选择耐火2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开。3、应单独设置
储油间
,储油量不超过8...
高层建筑中
柴油发电机组
是否是必备的?
答:
是的,在高层建筑中,设置
柴油发电机组
,主要是作为应急电源或备用电源。其实主要是保证消防水泵、防排烟设施、消防电梯、应急照明等消防用电。按照《高层民用建筑设计防火
规范
》(GB50045-95)9.1.1条规定,一类高层建筑应安一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电(即要求必须要有备用发电机)...
设置在建筑物内的锅炉、
柴油发电机
,其
储油间
的油箱应密闭( )。_百度知...
答:
【答案】:D 本题考查的是锅炉房的防火防爆措施。锅炉的燃料供给管道应在进入建筑物前和设备间内的管道上设置自动和手动切断阀。
储油间
的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀,油箱的下部应设置防止油品流散的设施。燃气供给管道的敷设应符合现行国家标准的有关规定。故...
柴油发电机
房
储油间
通风设计的问题
答:
储油间
在设计时留好一个进风口,可以采用百页窗式,还有排风口,装个排气扇就可以了,有进风总比没进风好,这样更容易更新室内空气。