柴油发电机储油间防火要求
锅炉房、
柴油发电机
房内设置
储油间
时,应采用耐火极限不低于()h的
防火
...
答:
锅炉房、柴油发电机房内设置储油间时,
应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与储油间分隔
。
柴油发电机
房
消防规范
答:
1、柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.5h的楼板与其他部位隔开
。2、高层建筑内,柴油发电机房内应设置储油间,
其总储油量不应超过8.00h的需要量
,或日用油箱容积不大于1m3。储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门。3、柴油发电...
柴油发电机
房内可以设置
储油间
吗?
答:
不应大于1立方米
。柴油发电机房内可以设置储油间,不是应设储油间。根据《建筑设计防火规范》GB50016—2014,民建内柴油发电机房内设置储油间的
总储存量不大于1m3
,且储油问采用防火墙和甲级防火门与发电机间隔开,并设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛,地面不得设置地漏。
下列关于布置在建筑内
柴油发电机
房
防火
设计做法,不正确是()。_百度...
答:
根据《建筑设计防火规范》GB50016—2014(2018年版)5.4.13—4,柴油发电机房内设置储油间时,
其总储存量不应大于1m3
,储油间应采用耐火极限不低于3.00h防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门,AB选项正确:根据5.4.13—3,布置在民用建筑内柴油发电机房应采用...
防火
安全对
柴油发电机
房位置的规定有哪些?
答:
裙房的首层或地下一层,
并应符合下列规定:A.柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开
。B.柴油发电机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8.00h的需要量,储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门。
储油间消防
设计
规范
答:
法律分析:民建内柴油发电机房内设置储油间的
总储存量不大于1m3
,且储油问采用防火墙和甲级防火门与发电机间隔开,并设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛,地面不得设置地漏。法律依据:《中华人民共和国建筑法》第五十二条 建筑工程勘察、设计、施工的质量必须符合国家有关建筑工程安全标准的要求,具体...
人民防空地下室内
柴油发电机
房
储油间
,墙上应设置常闭甲级
防火
门,并应设...
答:
【答案】:C 参考《人防
防火规范
》4.2.4:“
柴油发电机
房
储油间
,墙上应设置常闭甲级防火门,并应设置高150mm不燃烧、不渗漏门槛,地面不得设置地漏”,故C正确。
地下室的
柴油发电机
房、
储油间
地面做法有什么
要求
?
答:
1、柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开
。2、应单独设置储油间,储油量不超过8小时需要量,采取防泄、防漏油措施,油箱应有通气管(室外);储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门。3、采用独立防火分隔,...
柴油发电机组消防
验收时
规范
?
答:
1、可布置在建筑物的首层或地下一、二层,不应布置在地下三层及以下。柴油的闪点不应小于55℃。2、
柴油发电机
房应根据
防火
等级选择耐火2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开。3、应单独设置
储油间
,储油量不超过8小时需要量,采取防泄、露油措施,油箱应由通气管(室外),储油间应采用防火墙...
对民用建筑内
柴油发电机
房进行检查时,不正确的设置是( )。
答:
柴油发电机
房不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,宜布置在建筑物的首层及地下一、二层。(2)与建筑其他部位的
防火
分隔。采用耐火极限不低于2.00 h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50 h的不燃性楼板与其他部位分隔,门采用甲级防火门。(3)
储油间
的设置。机房内设置储油间的总储存量...