柴油
发电机房
内可以设置
储油间
吗?
答:
柴油
发电机房
内可以设置
储油间
,不应大于1立方米。根据《建筑设计防火规范》道GB50016—2014,民建内柴油发电机房内设置储油间的总储存量不大于1m3,且储油问采用防火墙和甲级防火门与发电机间隔开,并设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛,地面不得设置地漏。
单位
发电机房
柴油存储超过1000L可以么?
答:
根据相关规定单个
储油间
只能储放小于1000升的燃油。按《建筑设计防火
规范
》GB50016-2014要求,储油间属于丙类火灾危险场所,不属于易燃易爆场所,可不按照爆炸性环境进行电气设计。
机房
内设置储油间时,其总储油量不应大于1m3,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和
发电
机间分隔,在防火隔墙上...
地下室的柴油
发电机房
、
储油间
地面做法有什么要求?
答:
1、宜布置在首层或地下一、二层。2、不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。3、应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,门应采用甲级防火门。4、
机房
内设置
储油间
时,其总储存量不应大于1m3,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与
发电
机...
民用建筑的
储油间
油量要求?
答:
根据《建筑设计防火
规范
》GB50016—2014,民建内柴油
发电机房
内设置
储油间
的总储存量不大于1m3,且储油问采用防火墙和甲级防火门与发电机间隔开,并设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛,地面不得设置地漏。应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和1.50h的不燃烧体楼板与其它部位隔开,门应采用甲级...
高层民用建筑中,柴油
发电机房
日用柴油
储
油箱的容积不应大于( )。_百度...
答:
④
机房
内设置
储油间
时,其总储存量不应大于1m3,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与
发电
机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。⑤应设置火灾报警装置。⑥应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火...
...民用建筑设计防火
规范
》规定,
机房
内应设置
储油间
,其总储存量不应超 ...
答:
GB50016—2014于2015年5月1日实施,《高层民用建筑设计防火
规范
》GB50045—95同时废止。根据《建筑设计防火规范》GB50016—2014,民建内柴油
发电机房
内设置
储油间
的总储存量不大于1m3,且储油问采用防火墙和甲级防火门与发电机间隔开,并设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛,地面不得设置地漏。
发电机房
可以跟配电室在一个房间吗,有国家标准要求吗
答:
根据现行国家标准,
发电机房
和配电室可以在同一个房间内,但需要满足一定的规定。以下是相关要求:机房位置:发电机房宜布置在建筑的首层、地下室、裙房屋面。当地下室为三层及以上时,不宜设置在最底层,并靠近变电所设置。机房布局:机房应设有发电机间、控制室及配电室、
储油间
、备品备件储藏间等。
建筑内部装修设计防火
规范
gb50222
答:
《建筑内部装修设计防火
规范
》(GB 50222—2017)第4:0:9条规定,消防水泵房、机械加压送风排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、
发电机房
、
储油间
、通风和空调机房等,其内部所有装修应采用A级装修材料。根据条文说明3.0.2条表1,常用建筑内部装修材料燃烧性能等级划分举例:石膏板用于墙面...
有关柴油
发电机房储油间
设置,下列说法正确是( )。
答:
【答案】:D 柴油
发电机房
内设置
储油间
时,其总储存量不应大于1m3储油间应采用耐火极限不低于3.00h防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。根据5.4.15,设置在建筑内锅炉、柴油发电机,其燃料供给管道应符合下列规定:1)在进入建筑物前和设备间内管道上均应设置自动...
柴油
发电机房
消防
规范
答:
柴油发电机一般放在机房里,机房可布置在高层建筑、机房的首层或地下室。机房的设置有很多的事项需要注意。下面亚南带你们看一下柴油发电机组机房的消防注意事项是怎样的。1、柴油
发电机房
应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.5h的楼板与其他部位隔开。2、高层建筑内,柴油发电机房内应设置
储油间
,其...