柴油储油间消防规范
柴油
发电机房内可以设置
储油间
吗?
答:
不应大于1立方米。
柴油
发电机房内可以设置
储油间
,不是应设储油间。根据《建筑设计
防火规范
》GB50016—2014,民建内柴油发电机房内设置储油间的总储存量不大于1m3,且储油问采用防火墙和甲级防火门与发电机间隔开,并设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛,地面不得设置地漏。
储油间消防
设计
规范
答:
法律分析:民建内
柴油
发电机房内设置
储油间
的总储存量不大于1m3,且储油问采用防火墙和甲级
防火
门与发电机间隔开,并设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛,地面不得设置地漏。法律依据:《中华人民共和国建筑法》第五十二条 建筑工程勘察、设计、施工的质量必须符合国家有关建筑工程安全标准的要求,具体管...
地下室的
柴油
发电机房、
储油间
地面做法有什么要求?
答:
1、
柴油
发电机房应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开。2、应单独设置
储油间
,储油量不超过8小时需要量,采取防泄、防漏油措施,油箱应有通气管(室外);储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级
防火
门。3、采用独立防火分隔,单...
柴油
发电机房的
消防
注意事项有哪些
答:
1、
柴油
发电机房应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.5h的楼板与其他部位隔开。2、高层建筑内,柴油发电机房内应设置
储油间
,其总储油量不应超过8.00h的需要量,或日用油箱容积不大于1m3。储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级
防火
门。3、柴油发电...
柴油
发电机房的
储油间
的电气设施要用防爆型吗?
答:
根据《建筑设计
防火规范
》GB50016
柴油储
存场所为丙类火灾危险,储罐一般都设有通向室外放空管,且柴油不是易燃易爆品,不足以形成易燃易爆场所,因此可采用非防爆型电气设施。柴油发电机原理柴油发电机的基本结构是由柴油机和发电机组成,柴油机作动力带动发电机发电。柴油发电机房的
储油间
储存柴油有的是...
250KW及以上的
柴油
发电机用单独设计
储油间
么?为什么?出处是哪个
规范
。谢...
答:
4.1.3.3 机房内应设置
储油间
,其总储存量不应超过8.00h的需要量,且储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自动关闭的甲级防火门;4.1.3.4 应设置火灾自动报警系统和除卤代烷1211、1301以外的自动灭火系统。《建筑设计
防火规范
》GB50016—2006 5.4.3
柴油
发电机...
人民防空地下室内
柴油
发电机房
储油间
,墙上应设置常闭甲级
防火
门,并应设...
答:
【答案】:C 参考《人防
防火规范
》4.2.4:“
柴油
发电机房
储油间
,墙上应设置常闭甲级防火门,并应设置高150mm不燃烧、不渗漏门槛,地面不得设置地漏”,故C正确。
锅炉房、
柴油
发电机房内设置
储油间
时,应采用耐火极限不低于( )
防火
隔墙...
答:
如民用建筑内剧院、电影院、礼堂与其他区域分隔,应采用耐火极限不低于2.00h
防火
隔墙;附设在建筑内部
消防
控制室、灭火设备室、消防水泵房和同风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h防火隔墙;锅炉房、
柴油
发电机房内设置
储油间
时,应采用耐火极限不低于3.00h防火隔墙与储油间分隔。
柴油
发电机组
消防
验收时
规范
?
答:
1、可布置在建筑物的首层或地下一、二层,不应布置在地下三层及以下。
柴油
的闪点不应小于55℃。2、柴油发电机房应根据
防火
等级选择耐火2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开。3、应单独设置
储油间
,储油量不超过8小时需要量,采取防泄、露油措施,油箱应由通气管(室外),储油间应采用防火墙...
柴油
发电机组
消防
验收时
规范
标准是什么?
答:
2、
柴油
发电机房应根据
防火
等级选择耐火2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开。3、应单独设置
储油间
,储油量不超过8小时需要量,储油间应采用防火墙与发电机间隔开,设置火灾报警装置,设置灭火设施。4、机房内部设置有干燥的
消防
沙。5、在机房周围设置醒目严禁烟火图标和禁止烟火文字。6、机房外...