99问答网
所有问题
高层建筑内柴油发电机房储油间的总储油量不应超过几小时的需要量?( )
A.2h
B.4h
C.6h
D.8h
举报该问题
推荐答案 2023-05-19
【答案】:D
参见《民用建筑电气设计规范》6.1.11储油设施的设置应符合下列规定:(2)机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8.0h的燃油量,并应采取相应的防火措施。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/Bjevz7vBzOWzWBWeeB.html
相似回答
高层建筑内柴油发电机房储油间的总储油量不应超过几小时的需要量?
答:
《民用建筑设计通则》(GB50352—2005)第8.3.3条规定,
柴油发电机房内的柴油发电机房储油间的总存储量不应超过8小时的燃油量
。
高层
民用
建筑
中,
柴油发电机房
日用
柴油储
油箱的容积
不应
大于
(
)
。
答:
④机房内设置储油间时,
其总储存量不应大于1m3
,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。⑤应设置火灾报警装置。⑥应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火...
柴油发电机房
消防规范
答:
2、高层建筑内,柴油发电机房内应设置储油间,
其总储油量不应超过8.00h的需要量
,或日用油箱容积不大于1m3。储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门。3、柴油发电机房布置在非高层建筑物内时,柴油发电机房及日用油箱间耐火等级为一级。4、应设...
民用
建筑的储油间油量
要求?
答:
根据《建筑设计防火规范》GB50016—2014,
民建内柴油发电机房内设置储油间的总储存量不大于1m3
,且储油问采用防火墙和甲级防火门与发电机间隔开,并设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛,地面不得设置地漏。应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和1.50h的不燃烧体楼板与其它部位隔开,门应采用甲级...
防火安全对
柴油发电机房
位置的规定有哪些?
答:
对柴油发电机房位置的规定:柴油发电机房可布置在高层建筑、裙房的首层或地下一层,并应符合下列规定:A.柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开。B.柴油发电机房内应设置储油间,其总储存量不应超过
8.00h
的需要量,储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须...
有关
柴油发电机房储油间
设置,下列说法正确是
(
)
。
答:
【答案】:D
柴油发电机房
内设置
储油间
时,其总储存
量不应
大于1m3储油间应采用耐火极限不低于3.00h防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。根据5.4.15,设置在
建筑内
锅炉、柴油发电机,其燃料供给管道应符合下列规定:1)在进入建筑物前和设备间内管道上均应设置自动...
下列关于布置在
建筑内柴油发电机房
防火设计做法,不正确是
()
。
答:
【答案】:C 根据《建筑设计防火规范》GB50016—2014(2018年版)5.4.13—4,
柴油发电机房
内设置
储油间
时,其总储存
量不应
大于1m3,储油间应采用耐火极限不低于3.00h防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门,AB选项正确:根据5.4.13—3,布置在民用
建筑内柴油
...
柴油发电机组
消防验收时规范?
答:
1、可布置在建筑物的首层或地下一、二层,不应布置在地下三层及以下。柴油的闪点不应小于55℃。2、柴油发电机房应根据防火等级选择耐火2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开。3、应单独设置储油间,储油量不超过
8小时
需要量,采取防泄、露油措施,油箱应由通气管(室外),储油间应采用防火墙...
储油间
要单独做放气牌吗
答:
需要。1.柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开。2、应单独设置储油间,储油量不超过
8小时
需要量,采取防泄、防漏油措施,油箱应有通气管(室外);储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门。3、采用独立防火...
大家正在搜
柴油应急发电机房储油间要求
柴油发电机房储油间设置要求
柴油发电机油箱储油量的规定
柴油发电机房储油间
柴油发电机房储油间黄沙厚度
柴油发电机房储油间防爆
柴油发电机房储油间灯具防爆等级
柴油发电机柴油储存
发电机房储油量