99问答网
所有问题
ABB变频器Acs800的风扇坏了,变频器会报警吗?
ABB变频器内部有两个风扇,一个大些,在底部,一个稍小些,在中间。请问它们分别给什么部位降温?一旦坏了.变频器会报警吗?它们是专用的吗?可否用市场上买的通用风扇替代?请有经验者赐教。
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-13
1:变频器底部的大风扇是用来给变频器的IGBT等大功率元件散热的,小风扇是用来给CPU板,驱动板,电源板等电子部分散热的。
2:小风扇坏掉只要在环境温度不高的场合可以凑活使用,如果温度高可能造成电源板的烧毁。大风扇一坏变频器就歇菜了,运行一会就会报故障,变频器过温。(IGBT温度过高)。
3:变频器风扇坏掉如果能修的话尽量修,因为修好的也比你配得质量要好,在不就是最好配原装的。我们使用的施奈德变频器轴流散热风机坏掉结果只是坏了一只轴承,换掉就OK。而那些12V的小风扇在市场买的用不了一个月就不转了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zvztz7Bvj.html
其他回答
第1个回答 2011-09-25
给板子降温啊,风扇坏了变频一般不会直接报风扇,800的好像没有针对风扇的故障代码,但是风扇坏了,机器无法散热,会报传动过温。出现这个故障的时候就要考虑是风扇的问题了。如果是保修期就直接联系售后的更换就行了 最好是用原厂的配件,通用风机也能用但是。
第2个回答 2011-09-25
都是给模块降温度的.
坏了变频温度就上去了,会报警.
都是BMC的风机.代替的效果不好.
还是买原厂的,但不建议到ABB买,很贵的.其它渠道能便宜不少
第3个回答 2011-09-25
当然会了,带温度检测的风扇,可以短接那个电阻检测电路
第4个回答 2016-01-04
题目不清楚,无法作答
相似回答
有一台
ABB变频器,
运行正常,但一直报
ACS800
0210-3SR REPLACE FAN
报警
...
答:
风扇
超寿命了,有两个办法,一个更换风扇,第二个复位风扇的使用时间,01.44这个参数,不过在操作面板上面是复位不了的,要用
ABB的
DriveWindow软件,还要加一个USB转光钎的转换器。。额 这个转换器只有ABB有卖的,好像要一两千块哦,还能更改许多ABB的内部参数,软件我有,但是那个转换器。。公司里面...
ABB变频器
出现发热故障。开机2分就回出现发热
报警
。 请问哪位大虾帮忙分...
答:
如果是新装置,另外你要检查一下风机的转向是否正确(往
变频器
里面吸风是正确的,可以用一张纸接近风机确认),如果是
ABB的
柜体请检查柜子的进出风口是否被遮挡住
,ABB
某些柜子出厂时有挡风板,使用前要取下(发现过用了好多年的变频柜仍然没有拿下挡风板的情况,对变频器非常不好)。某些增强型
ACS80
...
ABB ACS800
报4210
答:
日常检测变频器事项:变频器上电之前应先检查周围环境的温度及湿度,
温度过高会导致变频器过热报警
,严重时会直接导致变频器功率器件损坏、电路短路;空气过于潮湿会导致变频器内部直接短路。在变频器运行时要注意其冷却系统是否正常,如:风道排风是否流畅,风机是否有异常声音。
罗茨风机
ACS800变频器
停机2310
报警
答:
ABB变频器ACS800
故障代码2310表示过流 突然的负载变化或堵转,检查负载、电机电流和系统的机械部分 输出短路,检查电机和电机电缆的绝缘。
abb acs800变频器
历史故障怎么查
答:
ABB变频器ACS800
怎么遮蔽2340(接地故障)
报警?
不能遮蔽。因为遮蔽之后可能会导致事故,程式中没有新增此功能。 ABB变频器是由ABB集团研发、生产、销售的知名变频器品牌。主要用于控制和调节三相交流非同步电机的速度,并以其稳定的效能、丰富的组合功能、高效能的向量控制技术、低速高转矩输出、良好的...
ABB变频器ACS800报警
5300什么原因
答:
原因:如果是
报警,
没有跳电应该是:被选为传动单元控制地的控制盘通讯失败。如果是报故障:当控制盘或Drives Window被选作
ACS800的
当前控制地时,它与ACS800之间的通讯中断。解决方法:1.检查控制盘连接 (参见相应的硬件手册)。2.检查控制盘连接器。3.更换安装平台中的控制盘。4.检查故障功能参数。5....
abb acs800变频器
出现ff30
报警
怎么处理
答:
确定电机及电缆绝缘良好的情况下,检查的重点应放在在逆变器模块上。在故障发生时暂时不要复位,立即查信号9.07 INT FAULT INFO显示的数字,这四位数的数字为16进制数,你需要将这四位数转化为二进制数之后,看下载哪几个位信号为1,对照固件手册判断是否IGBT的某相存在短路的情况发生?估计问题出在IGBT...
ABB ACS800
变频器
开机报过温
答:
如果是过流
报警
那你把电流限制一下就行了。达到限定电流时会自动降低频率,避免过流。从根本原因看,你们是选型不当造成的。如果是直流过压,从你的表诉看是惯性负载,这样的话再生能量很大,会造成直流过压,解决办法一是打开
ACS800的
过压控制器,增加加减速时间,可以缓解直流过压现象,根本的治理办法是...
ABBACS800变频器
上温度保护设置代码是多少?
答:
有两种监视极限:
报警
极限和故障跳闸极限。增强型传动单元
ACS800
,外形尺寸R7和R8的过温监测传统上
,变频器的
过温监测基于功率半导体器件(IGBT)的测量温度,该测量温度与IGBT固定的最高温度极限值比较。然而,某些不确定条件,如:冷却风机故障、冷却风量不足或环境温度过高会引起逆变器模块内部温度过高,这时...
大家正在搜
ABB变频器的风扇不转是什么原因
ABB变频器附加风扇故障5081
ABB变频器报警FAULT
ABB变频器风扇
ABB变频器风扇运行时间复位
abb变频器风扇报价
abb变频器一直报风扇故障
ABB变频器风机寿命
abb变频器风扇不转
相关问题
ABB变频器ACS800报警FF51什么原因
ABB变频器ACS800故障。
ABB变频器ACS800/320变频器带动电机正转不报警反转...
有一台ABB变频器,运行正常,但一直报ACS800 0210...
ABB变频器ACS800系列 报警5482
关于abb acs800变频器的故障问题
ABB变频器ACS800的专家,请看下4290变流器故障报警
abb acs800变频器历史故障怎么查