99问答网
所有问题
ABB变频器ACS800报警5300什么原因
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-03-22
原因:
如果是报警,没有跳电应该是:被选为传动单元控制地的控制盘通讯失败。
如果是报故障:当控制盘或Drives Window被选作ACS800的当前控制地时,它与ACS800之间的通讯中断。
解决方法:
1.检查控制盘连接 (参见相应的硬件手册)。
2.检查控制盘连接器。
3.更换安装平台中的控制盘。
4.检查故障功能参数。
5.检查 DrivesWindow 的连接.
参考资料:
ACS800 用户手册
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WezvvztzO.html
其他回答
第1个回答 2010-03-23
其实是正常的启动故障,当变频器被设定为本地控制的时候,就会出现那个故障,属于正常的。
相似回答
调试
ABB ACS800变频器
外部复位按钮
答:
切换到面板控制,然后拔掉面板后面的连接线,大概10秒钟之后会报出
5300
(控制盘丢失)。
ABB变频器报警
F0035怎么消
答:
经查
ABB变频器
系列ACS400 ,ACS600,ACS510 ,ACS501,ACS550,
ACS800
都没有
报警
F0035代码。你是不是搞错了。一般显示代码还要显示一些英文,中文。请再看一下。
ABB变频器报警
F0035怎么消
答:
ABB变频器报警
F0035可用参数3023(接线故障)中选择0(禁止),参数3017(接地故障)中选择0(禁止)。ABB变频器是由ABB集团研发、生产、销售的知名变频器品牌。主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度,并以其稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量控制技术、低速高转矩输出、良好的动态特性及超强的...
ACS
510
变频器
f0035是
什么
故障?
答:
输出接线故障 功率接线错误
。当传动停止时,该故障代码监测着传动输入功率电缆和输出功率电缆的正确连接。检查以下两项:• 输入电缆连接正确 – 电源电压没有接到传动输出。• 如果输入功率电缆是三角形连接,而且输入功率电缆的电容比较大,则可能出现接地故障误报的情况。使用参数 3023 WIRING...
abb acs800变频器
历史故障怎么查
答:
abb acs800变频器
历史故障基本是电流电压
原因
,历史故障查看及排除故障方法如下:1、DC UNDERVOLT(3220)直流母线欠电压故障。故障原因:直流回路的直流电压不足,可能是由于电网缺相、熔断器烧断或整流桥内部故障所引起的。处理方法:检查主电源供电是否正常,如果变频器进线端通过了接触器,要检查接触器的...
请教下,
ABB变频器ACS800
故障代码3130,每天都是下午2点——3点钟左右...
答:
PHASE(中间电路直流电压震荡)。可能由于主电源缺相、保险丝熔断或整流桥内部发生故障。当直流电压脉动为直流电压的13% 时,发生跳 闸。检查主电源熔断器。检查主电源是否平衡。下午2到3点发生应该是这个时段电源波动大导致。看这个时段是否有启动其他大负荷设备或者是否用电高峰期等,应该是电源的问题。
我单位多台
ABB ACS800变频器
报INV CUR LIM 、DC BUS LIM,设置30.23为0...
答:
可能是时间长了,电容老化了容量不太够了,自动限制转矩和电流了。
ABB变频器
报故障
答:
原因
:电机电缆或者电机短路 措施:检查电机和电机电缆 5、
ABB变频器
故障代码:0006 原因:由于电源缺相、熔断器烧损、整流桥内部故障或者电源电压太低,造成中间电路直流电压太低。措施:检查欠压控制器,检查电源和熔断器。6、ABB变频器故障代码:0007 原因:模拟输入 AI1 低于由参数3021,AI1 FAULT LIMIT...
ABBACS800变频器
老是报2330或者2340故障,怎么办?
答:
2330是CURUNBALXX,传动检测到逆变单元中过高的输出电流不平衡.\r\n2340有两种:SCINVXXy,逆变单元短路,SHORTCIRCUIT是电机或电缆有短路,
变频器
输出单元故障。\r\n以上故障处理可按下面处理:\r\n1、用万用表测量逆变模块是否故障\r\n测量方式\r\n800(R6及其以下模块)变频器检测步骤如下:拆开电机...
大家正在搜
ABB变频器报警ALARM 20
ABB变频器报警35
ABB变频器报警FAULT
ABB变频器报FF7A怎么处理
变频器报警的原因
abb变频器报警3181
ABB变频器F0001的处理
abb变频器报警f100
abb变频器4280什么故障
相关问题
ABB变频器ACS800报警2340什么原因
ABB变频器ACS800报警FF51什么原因
ABB变频器ACS800正在使用时出现FAULT故障报警是什...
abb变频器acs800报故障代码5210如何解决
ABB变频器ACS800故障代码2310出现怎样解决?
ABB变频器ACS800报警8110,复位后再启动运行正常,...
ABB变频器ACS800故障2310问题
ABBACS800变频器报警7212是什么原因导致的,应该如...