请教下,ABB变频器ACS800故障代码3130,每天都是下午2点——3点钟左右发生。

启动其他大负荷设备或者是否用电高峰期等,仔细检查进线端以上问题都检查了,没问题

故障为SUPPLY PHASE(中间电路直流电压震荡)。
可能由于主电源缺相、保险丝熔断或整流桥内部发生故障。
当直流电压脉动为直流电压的13% 时,发生跳
闸。
检查主电源熔断器。
检查主电源是否平衡。
下午2到3点发生应该是这个时段电源波动大导致。看这个时段是否有启动其他大负荷设备或者是否用电高峰期等,应该是电源的问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-07
电压波动造成的,可以适当降低输入电压设定值本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2019-04-24
故障原因没分析清楚就更换了igbt,这样在没解决问题的情况下起动重新烧了igbt,建议分析烧igbt的原因。有没有可能是变频器输出动力线相间短路?时短时不短?
第3个回答  2011-08-24
这个一般是电源电压不平衡或者缺相造成的,但是你说每天都是在固定时间段发生,你还是仔细检查进线端,看有哪里接触不好还是怎么的