短路,通信故障等。1、
变频器
内部或外部的线路短路,也是常见的故障类型。短路会导致电流急剧增加,会对电机和变频器本身造成损害。2、当变频器与控制系统之间的通信出现问题时,出现通信故障,会导致变频器无法接收到控制信号,或者无法向控制系统发送工作状态信息。
abb变频器fault
528
报警
答:
abb变频器
a报
fault
故障并亮故障灯,表示电动机过热,出现这种情况后,一般处置方式如下:1、检查变频器温度传感器及其接线 2、调整变频器该
报警
估算参数3003~3005的设置 3、调整温度传感器参数设置,进入35参数组检查 4、检查变频器开关电源
ABB变频器
ACS401001132故障代码
fault
24
答:
内部故障,400系列早停了,建议换新机代替。
变频器
(frequency transformer)一般是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其...
ABB变频器
面板
报警
“
Fault
:ID2”是什么意思
答:
整流器的编号是ID2 所以当你的控制盘监视的是逆变器时整流器发生故障,则整流器会把故障信号传给控制盘,此时控制盘上就会显示
Fault
:ID2,即整流器故障。按控制盘上的drive键,然后按箭头键选择ID number 2,再按回车键,即可将控制盘切到整流器上,查看具体是什么故障。
abb
dcs400
变频器
显示
fault
11是什么意思?
答:
fault
11,是参数锁定值, 提示警告,
变频器
处在禁止修改参数的状态,比如运行时,有参数锁等
ABB ACS
800
变频器
报
fault
I/O comm 故障,如何解决?
答:
回答:I/O代表,端口故障,也就是你说的,8-11短接有故障,也就是输入的X8 X9X10X11的端口有问题,仔细检测一下,应该你能搞定,端口里面都带光电隔离的,不会给芯片带故障,只是输出多功能端子问题,
abb变频器
显示
fault
3是什么故障?
答:
ABB变频器fault
3的故障是:DEV OVERTEMP驱动器散热器过热。一般是因为:温度达到或超过极限。可以从如下几个方面进行检查并纠正:1、风扇故障。2、气流中的障碍物。3、散热片上有污垢或灰尘。4、环境温度过高。5、电机负载过大。一、变频器常见故障 1、过流故障 过流故障一般可分为加速、减速、恒速过...
abb变频器
显示
fault
4什么意思
答:
4 ** SHORT CIRCUIT 短路故障 电流故障。可能的原因:1、电机或电机电缆短路;2、电源波动。注意:该故障发生时,红色LED闪烁,需断电复位。
abb变频器fault
16
报警
处理方法是什么?
答:
• 保证电机电缆的长度没有超过允许的最大长度。• 如果输入电源是三角形连接,而且输入功率电缆的电容很大, 则可能导致 传动停止情况下的接地故障误报。如果想要禁止传动停止时的故障检测 功能,使用参数3023 WIRING
FAULT
(接线故障)。要禁止所有的接地故 障检测功能,请使用参数3017。
abb变频器
acs580报
fault
4是什么意思
答:
abb变频器
acs580报
fault
4是电流故障的意思。1、原因是电机或电机电缆短路。2、电源波动。该故障发生时,红色LED闪烁,需断电复位。