ABB变频器ACS401001132故障代码fault24

如题所述

ABB变频器ACS401001132故障代码在下面.

 

ABB变频器故障代码

 

 

  ABB变频器故障代码

ABB变频器(ACS401001132)故障代码表

代码

显示

描述

1

OVEACURAENT

过流

1)      负载太大

2)      加速时间太短(参数2201 ACCELER TIME 1和2203 ACCELER TIME 2)

3)      电机或电机电缆故障或连接错误

2

DC OVERVOCTAGE

DC过压

1)      检查电源是否长期或瞬间过压

2)      减速时间太短(参数2202 DECELER TIME 1和2204 DECELER TIME 2)

3)      启动斩波器大小与变频器不匹配

3

ACS400 OVEATEMP

ACS400温度过高(散热器),使用限制值为95摄氏度

1)      检查通风和风扇的运行

2)      检查电机功率是否匹配

4

SHORT CIRCJIT

电流故障

1)      电机或电机电缆短路

2)      电源波动

5

OUTPUT OVERLOAD

变频器过载,ACS400的输出电流超过所给的额定值

6

DC UNDEAVOLTAGE

DC欠压

1)      电源缺相

2)      溶短器故障

7

ANALOGUE INPUT 1

A/1故障.A/1小于AI1 FLT LINT(3022)

参看参数3001 AI< SPAN>

8

ANALOGUE INPUT 2

A/2故障.A/2小于AI2 FLT LINT(3023)

参看参数3001 AI< SPAN>

9

MOTCR CVEATEMP

电机温度过高(ACS400估计)

参看参数3004-3008

10

PANEL LOSS

操作盘丢失,正在接受来自操作盘的起停和方向信号时,操作盘断开

1)      传动处于本地控制(控制盘上显示LOC)

2)      传动处于远程控制(REM)但启动/停止,方向指令以及给定来自于控制盘.参看参数组10 COMMAND INPUTS和11 REFERENCE SELECT

3)      参看参数3002 PANEL LOSS

11

PARAMETERING

参数不匹配

1)      MINIMUN AI1>MAXMUN AI1(参数1301,1302)

2)      MINMUN AI2>MAXMUN AI2(参数1304,1305)

3)      MINMUN FREO>MAXMUN FREO(参数2007,2008)

4)      PFC宏需要使用I/O扩展模块(NDIO),但DDCS的参数设置不正确

12

MOTOR STALL

电机堵转,可能由负载太大或电机功率不足引起.参看参数3009-3012

13

SERIAL COMNLOSS

串行通讯丢失

1)      检查外部控制系统和ACS400内的连接

2)      参考参数5003 COMN FAULT TIME和5004 COMN FAULT FUNC

14

EXTERNALFAULTSIGNAL

外部故障连锁.参看参数3003 EXTERNAL FAULT

15

OUTPUT EARTR FAULT

输出接地故障,供电电源负载不平衡

1)      电机或电机电缆故障

2)      电机电缆过长

16

DC BUS RIPPLE

1)      DC回路脉动太大

2)      电源缺相

3)      熔断器故障

17

UNDERLOAD

电机负载太小.检查传动机构是否正常,参看参数3013-3015

18

 

保留

19

DDCS LINK

DDCS通讯故障

1)      检查DDCS模块和光纤

2)      检查现场总线适配器状态,参考相应的现场总线适配器手册

3)      检查外部控制系统和适配器之间的连接

4)      检查PFC控制所需的I/O扩展模块(NDIO)的状态

20

AICUT OF RANGE

模拟输入信号超出范围,请检查A1信号

21-26

HARDWARE EAROR

硬件错误,联系供应商

  注:1)全屏幕闪动(ACS100-PAN),CONM LOSS(ACS-PAN).串行通讯故障,控制盘与ACS400连接故障

    2)红色LED闪烁,需断电复位. 

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-10
内部故障,400系列早停了,建议换新机代替。
变频器(frequency transformer)一般是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。
第2个回答  2013-10-29
内部故障,400系列早停了,建议换新机代替