PFC控制宏停机时变频器过流显示是什么原因?
答:
变频器过流故障还是比较常见的,
ABB变频器
维修专家通意达为您分析变频器过流故障原因及解决办法:变频器过流故障的原因分析 过电流故障可分为加速、减速、恒速过电流。其可能是由于变频器的加减速时间太短、负载发生突变、负荷分配不均,输出短路等原因引起的。这时一般 可通过延长加减速时间、减少负荷的...
ABB变频器
故障代码F0016是什么意思
答:
引起故障
报警
。3、还有一种情况就是负载惯性较大,同时又要求电机在一定时间内停机,就需要加装外部制动电阻和制动单元了。ACS510系列
变频器
22kW以下的机型均内置有制动单元,只需要加上外部制动电阻就好了,电阻的选配可以根据产品说明中的标准选用,这样故障基本就可以解决了。
ABB变频器
1 last warning mains uvolt (3120)
答:
欠压了,意思是直流电压过低:原因过低的输入电压。[1]检查输入保险丝和主开关是否闭合。[2]分别在停止、起动和运行期间测量进线和DC电压(利用万用表)。[3]检查供电电源的电压。如果电源正常了,按reset键复位故障。如果排除外部故障,那么也存在内部故障的可能性,主要是AINP板或者INT板或者整流桥...
abb变频器
f12故障
答:
ABB变频器
维修专家通意达提醒 F12 Field Undercurrent
报警
详情如下:磁场欠流Field Undercurrent 如果需要弱磁先要找出在最大弱磁点的最小励磁电流(通常写在电机铭牌上)。在调试向导中设置参数Field Low Trip(4.06)=10%,小于最小励磁电流,否则在弱磁过程中会出现故障F12。这也可能是紧接着主电源欠压...
abb变频器
出现故障,显示f2008怎么回事
答:
abb变频器
出现故障,显示f2008原因如下。1、变频器检测到编码器反馈回来的数据信号出错或与通讯中断。2、传导干扰和电磁感应干扰。
abb变频器
故障代码怎么表示
答:
英文控制盘表示方法F0001-F0038 此外还有101 109 201 209属于内部故障,显示1000-1016属于参数故障。中文直接显示故障 例如 F1 过流 中文控制盘警告是2001-2028 英文显示为A5001-A5042
ABB变频器
故障f1006是什么故障?
答:
引起故障
报警
。型号acs350一03e一02a4一4
报警
显示f0002是什么意思
答:
直流过电压,就是
变频器
的直流母线电压过高。对于电压等级为200V的变频器,当直流母线电压超过420V时就会报F0002故障;对于电压等级为400V的变频器,当直流母线电压超过840V时就会报F0002故障.
ABB变频器
AFe是什么问题?
答:
通常,
ABB ACS
530
变频器
上的警告代码 AFEB 表示风扇驱动故障。要解决这个问题,你可以尝试以下步骤:检查风扇和连接:首先,确认变频器周围没有堵塞物,影响风扇的正常运转。检查风扇连接是否牢固。重新启动:有时候,一些暂时性问题可以通过重新启动变频器来解决。尝试断开变频器的电源,等待片刻,然后再次...