ABB ACS800变频器报 fault I/O comm 故障,如何解决?

一台ABB 变频器ACS800-04-0205-3+N652(提升程序),一上电就报“fault I/O comm” 故障(没有接任何扩展模块;输入端子8、11短接,其它端子没有连接;主板型号:RMIO-11C,驱动板型号:RINT-5611C)。 采取了故障复位、初始化出厂参数,都不解决问题,任然报上述故障,请教是硬件问题还是软件问题,如何解决?

I/O代表,端口故障,也就是你说的,8-11短接有故障,也就是输入的X8 X9X10X11的端口有问题,仔细检测一下,应该你能搞定,端口里面都带光电隔离的,不会给芯片带故障,只是输出多功能端子问题,追问

输入端子8、11属于X22端子排,短接是变频器的要求,否则无法启动。变频器上电、不上电时对I/O都进行了测试,没有发现异常及可测量出的故障。问了ABB的技术支持,也没个结论,只是建议换RMIO-11C主板。但本人想做板级维修,请高手指点。

追答

那你就拆开变频器,把RMIO-II的所有借口好好用无水酒精清洗一下呗,用牙刷刷连接口,然后用吹头的热吹风机吹干,一定要干,然后,看看电路板有没有腐蚀的位置,有没有腐蚀断线的,万用表测量一下每个插接口到COM的电阻,是不是开路,这样都不能搞定,我也没有办法了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-07
应该也是接触不良
相似回答