ABB变频器报警FAULT
abb
550
变频器报警
消除不了,什么地方坏了
答:
abb
550
变频器报警
消除不了,是开关电源或主板地方坏了。首先检查电源问题,如不是电源问题就是主板的问题,需要练习售后进行解决。变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。
abb变频器
poweron
答:
故障代码多少?我有手册的。从字面上理解是“上电失败,保护。”
abb变频器
510起动罗莰机就跳闸
答:
ACS510系列变频器一般为电压型变频器,采用交—直—交工作方式。当变频器刚上电时,由于直流侧的平波电容容量非常大,充电电流很大,通常采用一个起动电阻来限制充电电流。充电完成后,控制电路通过继电器的触点或晶闸管将电阻短路。起动电路故障一般表现为起动电阻烧坏,ACS510系列
变频器报警
显示为OVERVOLTAGE...
多台
ABB变频器
轮流出现接地故障
报警
?
答:
是不是环境有的时候干燥有的时候潮湿?或者对泵进行过清洗?有可能是电缆在潮湿时电阻下降,但是干燥后电阻又回升,所以用摇表测试正常的。这个有过先例,后来更换了更好的电缆后解决。还有一种情况就是电缆过长,对漏电容太大,导致对地电流太大。电缆长度是有限制的,18A以下不超过150m,18A以上不超过...
abb
和西门子
变频器
分辨电压是多少呢?也就是说频率是靠0-10v电压控制...
答:
一般来说0-10V电压控制是不怎么好的,本来0伏附近波动就很大,很难有标准的0伏。当手动调到0伏时,总是在0伏左右的正负区间一定范围内。
ABB变频器
说明书上电压分辨率是按%比来算的,所以电压分辨率就是你的电压差*0.1%。比如10V*0.1%=0.01V.如果采用4-20mA的电流信号,或者2-10V的电压信号...
ABB变频器
只要一启功就自动加频是什么原因一?
答:
应该是
变频器
谐波导致的变频器误
报警
,这种情况下,建议加装变频器输入滤波器或者是变频器输入电抗器试试。
ABB变频器
屏蔽了接地故障其他超电流还可以报吗?
答:
一般只是屏蔽了这一个故障,其它的不影响的,该报的还报。