abb变频器acs800报故障代码5210如何解决

如题所述

检查光纤或电气连接。

出现代码5210表示连接至 INT 板的光纤的故障导致问题的出现,解决方法如下:

    检查光纤或电气连接。外形尺寸为 R2-R6的模块为电气连接。

    如果 RMIO 板为外部供电,请先确认电源已接入。检查参数 16.09 CTRL BOARD SUPPLY;检查信号 03.19。

    如果信号 03.19 中的任何信号被激活,请联系 ABB 代表。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-26
连接至 INT 板的光纤出现故障。

检查光纤或电气连接。外形尺寸为 R2-R6
的模块为电气连接。
如果 RMIO 板为外部供电,确保电源已接
入。
检查参数 16.09 CTRL BOARD SUPPLY
检查信号 03.19。如果信号 03.19 中的任
何信号被激活,请联系 ABB 代表。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2014-01-04
要是光纤链接的就看下光纤是否正常(一根有红灯,一根没有)
要是12pin的排线连接就看接触好了么,重插一遍,要是不行那估计是功率板上的立板坏了。
当然这些还是要看你变频器的功率大小的。
第3个回答  2018-11-11
说明书上就是光纤故障,很简单的,你拿手电筒对着一根射,看看另一头有没有光过去。
第4个回答  2014-01-04
确定模块没爆 光纤没折断的话 换光纤板吧 官方叫法是AINT-02C