99问答网
所有问题
ABB变频器ACS800报警FF51什么原因
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2020-01-04
进线侧整流单元出现故障。
解决方法:将控制盘从电机输出侧变频器输出板切换至进线侧整流单元控制板上。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vWtWXXXze.html
其他回答
第1个回答 2010-12-27
这是abb800的元件故障解释
本回答被提问者和网友采纳
相似回答
abb变频器acs800
故障代码
FF51
是
什么原因
引起的
答:
FF51指的是整流器出现故障
,具体是什么故障需要将控制盘切换到整流侧才可以看到。按drive键,将ID number设成2,按enter,就可以进入整流侧。
求
变频器
不提示故障程式码 电机无法起动是
什么原因
答:
abb变频器acs800故障程式码FF51是什么原因引起的
FF51指的是整流器出现故障
,具体是什么故障需要将控制盘切换到整流侧才可以看到。 按drive键,将ID number设成2,按enter,就可以进入整流侧。SIEMENS变频器F0090故障是什么原因 故障码F0090:是编码器反馈讯号丢失故障。 解决方法为: 1. 检查...
大家正在搜
ABB变频器报警ALARM 20
ABB变频器报FF7A怎么处理
ABB变频器报警FAULT
ABB变频器报警35
ABB变频器F0001的处理
变频器报警的原因
abb变频器报警3181
abb变频器报警f100
abb变频器报警201o
相关问题
abb变频器acs800故障代码FF51是什么原因引起的
ABB变频器ACS800正在使用时出现FAULT故障报警是什...
ABB变频器ACS800报警2340什么原因
abb变频器acs800故障代码FF51是什么原因引起的
ABB变频器ACS800的专家,请看下4290变流器故障报警
abb变频器ACS800报 8110 故障怎样处理
ABB变频器Acs800的风扇坏了,变频器会报警吗?
abb变频器ACS800报 8110故障如何处理