ABB变频器ACS800的专家,请看下4290变流器故障报警

ACS800变频器315KW,从开始运行四分钟后报警4290,请问4290监测的传感器在哪?或者热门电阻在哪?(具体位置)什么型号什么样子的?AINT,RDCU还是逆变模块上?万谢!!!!!

第1个回答  2013-01-22
这个温度是通过IGBT上的温度传感器的节温和RDCU上的温度传感器的环境温度计算得到的。所以环境温度设的不对也会引起故障。追问

是什么样子的啊?好像没有温度传感器,可能是热敏电阻吧!

追答

应该是电阻。IGBT内部也有测温元件。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-01-22
对于保内的新机器,就直接申请保内服务好了

对于使用很久的旧机器,你可以监控下0130看看温度是不是真的高了 ,那可能是设备需要做保养了
第3个回答  2013-01-25
在IGBT+AGDR上边,所以只有更换IGBT了