99问答网
所有问题
关于abb acs800变频器的故障问题
关于abb acs800变频器的故障问题,今天碰到它报供电电源扰动的故障,请专家解释这里电压和扰动是什么意思,电压是380v还是直流母线电压,扰动是啥意思?
举报该问题
推荐答案 2011-10-04
电压不稳定,算是输入电源电压
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zv7vej7BO.html
其他回答
第1个回答 2011-10-05
不知道你的具体使用情况,
现场使用可以尝试网侧电缆加屏蔽,检查等电位
试验台可以尝试更换浪涌保护模块
第2个回答 2011-10-10
有可能是进线电源波动大,外有大负载干扰。另一个是变频器输入侧滤波回路有问题,工作不稳定。进线电源侧可以加装滤波电抗。
第3个回答 2011-10-10
就是工频干扰,在输入端加电抗器即可解决。
第4个回答 2011-10-10
直流母线电压也是3相输入整流而来的,380VAC进线,直流母线大概是530VDC左右,在直流母线过高或过低都会报3211故障 DC BUS LIM
参考资料:
DC
相似回答
ABB变频器ACS800
报
故障
2310怎么办?
答:
ACS800的变频器报2310是过流故障
,检查电机电缆是否破损,电机是否不转,2310和变频器的关系不大,基本肯定是电机和电缆的问题。ABB变频器ACS800报故障2310处理方法:
检查负载、电机电流和系统的机械部分
;如果使用了输出接触器,则应先停止变频器的调制,再断开接触器;检查电机铭牌上的电机电压与连接方式...
ACS800变频器只要设备一运行就报编码器故障
“ENCODER ERR”,更换RTAC...
答:
ACS800变频器只要设备一运行就报编码器故障“ENCODER ERR”,更换RTAC板子不行,增加50.04参数的时间不行
。 将50.06修改为INTERNAL时,能正常运行了,其余参数设置没有问题,因为运行过很久了。将50.03由FULT修改为WARNING时,变频器运行时,报警不停的闪。编码器后来也重新安装了,这个编码器也在其他设备上试了,没有问题,...
ABB
ACS800
报4210
答:
传动IGBT温度过高
。故障跳闸极限为100%。
检查环境条件
。
检查通风条件和风机运行状态
。
检查散热器的散热片,清除灰尘
。
检查电机功率是否合适
。日常检测变频器事项:变频器上电之前应先检查周围环境的温度及湿度,
温度过高会导致变频器过热报警
,严重时会直接导致变频器功率器件损坏、电路短路;空气过于潮湿会导致...
ABBACS800变频器
老是报2330或者2340
故障
,怎么办?
答:
2330是CURUNBALXX,
传动检测到逆变单元中过高的输出电流不平衡.\r\n2340有两种:SCINVXXy
,逆变单元短路,SHORTCIRCUIT是电机或电缆有短路,变频器输出单元故障。\r\n以上故障处理可按下面处理:\r\n1、用万用表测量逆变模块是否故障\r\n测量方式\r\n800(R6及其以下模块)变频器检测步骤如下:拆开电机...
ABB
ACS800变频器
报 fault I/O comm
故障
,如何解决?
答:
回答:I/O代表,端口
故障
,也就是你说的,8-11短接有故障,也就是输入的X8 X9X10X11的端口有
问题
,仔细检测一下,应该你能搞定,端口里面都带光电隔离的,不会给芯片带故障,只是输出多功能端子问题,
abb
acs800变频器
历史
故障
怎么查
答:
abb
acs800变频器
历史
故障
基本是电流电压原因,历史故障查看及排除故障方法如下:1、DC UNDERVOLT(3220)直流母线欠电压故障。故障原因:直流回路的直流电压不足,可能是由于电网缺相、熔断器烧断或整流桥内部故障所引起的。处理方法:检查主电源供电是否正常,如果变频器进线端通过了接触器,要检查接触
器的
...
ABB
ACS800
3210
故障
有没有什么解决办法?
答:
3.05 FW 1 bit 2
故障
原因:中间电路直流电压过高。直流过电压跳闸极限是 1.3 ·1.35 ·U1max,其中 U1max 是主电源电压范 围的最大值。对 400 V 单元, U1max 为 415 V。对于500 V 单元, U1max 为 500 V。根据主电源电 压跳闸标准,400 V 单元中间电路的实际电压是728 VDC, 500 V...
ABB
_
ACS800变频器
,现在报7110
故障
,求解
答:
首先编码
器问题
确实会引起你所说
的故障
,关键是要减少电机对编码
器的
震动,还要检查编码器与电机的连接轴是否是直的(最好用软连接),检查布线避免干扰问题。因为编码器会引起直流母线电压波动,你最好是用Drivewindow监视直流电压曲线才能看清楚。而直流母线电压波动会使
变频器
认为直流母线的能量过剩是因为...
变频器ACS800
报
故障
3210 什么原因 怎么处理?
答:
DC UNDERVOLT(3220)可能原因:中间直流回路电压不足。可能由于主电源缺相、保险丝烧坏或整流桥组内部损坏。直流欠电压跳闸值为0.65 • U1min ,其中U1min 是主电源电压取值范围的最小值。对于 400 V 和 500 V 单元,U1min 是 380 V。对应主电源电 压跳闸极限的中间电路实际电压为 334 V ...
大家正在搜
abb变频器acs880故障
abb变频器acs380故障代码
abb变频器acs580故障代码
abbacs510变频器故障复位
abb变频器acs530故障代码
abb880变频器3181故障
abb变频器f1000故障
abbacs880变频器fb14
abb变频器故障代码f0022
相关问题
ABB ACS800变频器 ff8d故障如何解决
ABB_ACS800变频器,现在报7110故障,求解
abb变频器ACS800报 8110 故障怎样处理
ABB ACS800变频器报2340故障
abb变频器ACS800报 8110故障如何处理
ABB变频器ACS800故障代码2310出现怎样解决?
ABB ACS800变频器报 fault I/O comm ...
ABB acs800变频器主从控制,从机报故障码3130,按...