ABB变频器ACS800系列 报警5482

ABB变频器ACS800系列 报警5482,经检电机线缆没有问题,ACS TEMP的温度并没有达到报警温度也不是很高 是怎

原因:1.达大的IGBT结温
2.低频时负载过大
解决方法:1.增加斜坡时间
2.减少负载
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-09-01
估计是测量温度的电阻或者是电路回路坏了