abb acs800变频器出现ff30报警怎么处理

如题所述

确定电机及电缆绝缘良好的情况下,检查的重点应放在在逆变器模块上。
在故障发生时暂时不要复位,立即查信号9.07 INT FAULT INFO显示的数字,这四位数的数字为16进制数,你需要将这四位数转化为二进制数之后,看下载哪几个位信号为1,对照固件手册判断是否IGBT的某相存在短路的情况发生?估计问题出在IGBT模块或者AINT检测板上,需要联系厂家更换,可能是时间长老化,(受现场环境影响)。追问

我们单位刚买的设备,还没投用。

现在在调试阶段

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-05-18
真是一群高手,自己完全不了解就瞎回答,这根本不是报警,就是初次启动需要做电机辨识的提示,此时会提示按绿色启动键。
第3个回答  2013-09-12
99.10选择1试试 或其他试试看