ABB变频器ACS800故障。

abb变频器上升时报TORQFLT故障,下降正常。可以复位。复位后上升还报故障。空钩或重钩一样。

ABB ACS800报8110号故障时,说明模拟控制信号低于最小允许值。
可能造成的原因是模拟量给定信号设定错误,或者没有模拟量信号,或者控制电缆短路 断路造成模拟控制信号的丢失。所谓的模拟控制信号,就是给变频器一个0-10V,或者0-20MA的电信号来控制变频器的转速。具体参数请参照你的变频器设置。
总而言之,你查变频器的模拟量给定信号就可以。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考