有一台ABB变频器,运行正常,但一直报ACS800 0210-3SR REPLACE FAN 报警

请问各位大师,这报警是什么意思,对变频器正常运行有何影响,如何解决该报警,谢谢。

风扇超寿命了,有两个办法,一个更换风扇,第二个复位风扇的使用时间,01.44这个参数,不过在操作面板上面是复位不了的,要用ABB的DriveWindow软件,还要加一个USB转光钎的转换器。。额 这个转换器只有ABB有卖的,好像要一两千块哦,还能更改许多ABB的内部参数,软件我有,但是那个转换器。。公司里面就一个,是ABB给的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-01-17
变频器冷却风机的运行时间超过估计的寿命了。换风机或者把风机运行时间计数器01.44复位。
第2个回答  2012-01-18
看起来是风扇的问题,如果风扇正常,就不要理他,如果不正常,可以外加风扇散热先用着,等空闲时候更换风扇
第3个回答  2012-01-18
可能会造成散热不良,说明书第228页,逆变器冷却风机的运行时间超过了估计寿命。实际情况要看你的风机,如果燥音正常旋转正常就直接把01.44复位
第4个回答  2012-01-18
保养一下吧,不是什么大问题