ABBACS800变频器上温度保护设置代码是多少?

如题所述

你是在说电机温度保护还是变频机器温度保护?

变频器过温:
传动单元监视着变频器模块的温度。有两种监视极限:报警极限和故障跳闸极限。
增强型传动单元ACS800,外形尺寸R7和R8的过温监测
传统上,变频器的过温监测基于功率半导体器件(IGBT)的测量温度,该测量温度与IGBT固定的最高温度极限值比较。然而,某些不确定条件,如:冷却风机故障、冷却风量不足或环境温度过高会引起逆变器模块内部温度过高,这时仅用传统的温度监测就不适用。增强型传动单元温度监测功能提高了在这些情况下的保护功能。
该功能通过周期校验测量的IGBT温度不超过容许的负载电流、环境温度和其它影响逆变器模块内部温度上升的因素来监控逆变器模块温度。计算模块温度使用一个实验得出的方程,此方程模拟负载运行中正常的温度变化。当温度超过极限时变频器产生报警,当温度超过极限5°C时变频器跳闸。
相关参数是95.10外部环境温度

电机热保护
启用电机热保护功能和选择一种可用的电机保护模式可以保护电机使之不致过热。
电机的热保护模式取决于电机的发热模式或电机热传感器的过温指示。
电机温度热模型
传动单元在下列假定的基础上计算电机的温度:
1)电机通电时,电机温度处于估计值(电源切断后01.37的MOTORTEMPEST被保存在电源开关),当电机通电的第一时间,其环境温度为(30°C);
2)使用由用户调整的或自动计算出的电机发热时间和电机负载曲线来计算出电机温度。在环境温度超过30°C时应对负载曲线进行调整。
电机热敏电阻的使用
将一个电机热敏电阻(PTC)接到由传动单元提供的+24VDC电压和数字输入DI6之间,可以检测电机的过温现象。电机运行于正常温度时,该热敏电阻的电阻值应小于1.5kohm(5mA电流)。如果该热敏电阻的电阻值超过4kohm,传动单元将停止电机并发出故障指示。其安装必须满足防接触保护的规定。
设置参数30.04到30.09。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答