99问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器与变压器的配比
变压器
容量与
电流互感器的配比
?
答:
高压10KV是变压器容量*0.06基本上是一次电流,400V二次侧变压器容量*1.5基本上是二次电流
,根据这个电流来选相应的电流互感器。如200KVA变压器,一次互感器选15/5、二次选400/5,800变压器一次选50或75/5二次选1500/5,互感器的容量和变比。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电...
电流互感器
300/5的,
变压器
2000VA的,定值应该是多少?
答:
1、电流互感器300/5,电流比就是300÷5=60(倍)
。2、变压器2000VA,容量不大,2kVA。一次、二次电压额定值未告知。额定容量:额定二次电流通过二次额定负荷时所消耗的视在功率。额定容量可以用视在功率V.A表示,也可以用二次额定负荷阻抗Ω表示。一次额定电流:允许通过电流互感器一次绕组的用电负荷...
各位老师好;200KVA
变压器
配150比5
电流互感器
,其计量结果
如何
?
答:
200KVA变压器二次侧额定电流I2=S/√3U2=200/√3*0.38=303.9(A),
所以如果配150/5电流互感器就小了,应配400/5的互感器
。如果负荷不会超过150A的话,用150/5电流互感器其计量为电能表差数乘以30就是实际的电量。换成400/5的互感器就乘以400/5=80。流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流...
变压器配比互感器
答:
变压器容量与电流互感器的配比
原则按变压器满载容量的额定电流来选取,取靠近的电流互感器规格
,如,
160-200kVA的配变常选取10/5,250-315kVA
配变常选取20/5,400kVA的配变常选取30/5,500kVA的配变常选取40/5。无功补偿取样电流一般与配电盘电流表串联共用互感器,250kva变压器低压侧电流表配用互感...
在10KV系统中,
如何
根据
变压器
大小来选择
电流互感器
答:
你得先算出100KVA变压器一次侧电流100/10/1.732=5.77安,
按额定电流是互感器的1/3至2/3选哦10/5至15/5的电流互感器都可以
。想计量准点就按额定电流是互感器的2/3选 10比5的电流互感器(因为计量是在2/3刻度以上比较准),如果考虑保护方面或变压器重负荷就按额定电流是互感器的1/2至1/...
如果250千伏安的
变压器
用800比5的
互感器
可以吗?
答:
参考上图,低压侧
电流
约360A,远远低于800A,因此选用800/5的
互感器
不合适,建议用400/5的。
谁知道400KVA的
变压器
高供高计需要用多大
电流
比的
互感器
啊?谢谢
答:
400KVA的
变压器
高供高计需要用40/10的
互感器
。假设电压是10KV
电流
=400÷10=40(A)40÷10=4(A)安装40/10的互感器,最大电流是4A
200kva
变压器
高供低计应配置多大的
电流互感器
答:
10/0.4kV等级,低压侧额定电流:I=P/1.732/U=200/1.732/0.4≈289(A)
电流互感器
若作为电度计量,应用300/5电流互感器;若作为电流表监视,应用500/5电流互感器。
变压器
容量在1600KVA(10KV/0.4KV)高压侧
电流互感器
变比应选择多少...
答:
变压器
容量在1600KVA(10KV/0.4KV),高压侧的额定电流约为92.3A,低压侧的额定电流约为2309A。若为过流保护等继保设计选择一般高压侧
电流互感器
一次电流为接近变压器高压侧的额定电流,高压侧电流互感器变比应100/5A;低压侧测量互感器变比一般为2500/5A。
500KWA的
变压器
应该配多大的互感器(型号),
互感器的
二次侧配多大的线谢 ...
答:
500kVA
变压器的
二次侧
电流
是720A左右,因此只需要800/5的
互感器
就可以了,再大的话计量会不准的。型号看供电部门的要求了,有要求0.5级的和0.2S级。还有室内型和户外型之分。二次侧的线用2.5平方的线就好。要10根线。