变压器配比互感器

10KV供电线路。630kva的高供高计变压器计算电度的倍率是*3000.这种配比合适吗?如果不合适,应该是多大的变压器才合适这种配法?
如果是满容量,一天按24小时计算,30天一个月,理论上能用多少度电?

电度表的倍率是PT的变比和CT的变比的乘积,PT的变比为10/0.1=100
如果倍率是3000,那么CT的变比只能是30,用150/5的CT。
变压器容量与电流互感器的配比
原则按变压器满载容量的额定电流来选取,取靠近的电流互感器规格,如,160-200kVA的配变常选取10/5,250-315kVA配变常选取20/5,400kVA的配变常选取30/5,500kVA的配变常选取40/5。

 无功补偿取样电流一般与配电盘电流表串联共用互感器,250kva变压器低压侧电流表配用互感器:600/5400/5公式I=S/√3U 算电流,互感器要比算出来的电流大1.5倍就行了。
  无功功率补偿Reactive power compensation,简称无功补偿,在电力供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少电网的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-06-10
电度表的倍率是PT的变比和CT的变比的乘积,PT的变比为10/0.1=100
如果倍率是3000,那么CT的变比只能是30,用150/5的CT,
这台变压器的电流为630/10=63A,63/30=2.1<5
所以,这个倍率可以。本回答被提问者采纳
相似回答