你变压器的电压等级没说,是装在一次或者二次也不知道,所以只能给你个方法,公式P=1.732UI*0.8,比如当一次电压为35KV时,那么3150KVA的变压器的一次额定电流为:I=S/(1.732*U*0.8)=3150/(1.732*35*0.8)=65A,考虑到短路电流的冲击,所以一次侧配100/5的电流互感器就行了,以此类推自己算算就行了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WzetzWeXB.html
其他回答
第1个回答 2010-01-19
600/5就可以.在穿线扎数为一扎时几比几就是几除几.比如100/5就是100除以5就是一度=20度.
第2个回答 2010-01-19
95598最简单了
第3个回答 2010-01-19
2000/5的吧,但是有没有这种规格我也不知道,我见过1600/5的,但是你用着可能嫌小;如果有2500/5的也能用啊.
相似回答
1250KVA变压器应当配多大互感器?互感器变比是怎么计算的呢?
_百度知 ...
答:
你变压器的电压等级没说,是装在一次或者二次也不知道,所以只能给你个方法,公式P=1.732UI*0.8,比如当一次电压为35KV时,那么3150
KVA的变压器的
一次额定电流为:I=S/(1.732*U*0.8)=3150/(1.732*35*0.8)=65A,考虑到短路电流的冲击,所以一次侧配100/5的电流
互感器
就行了,以此类推自己...
10KV
变压器
容量
1250KVA
低压计量电流
互感器
该选
多大的?
答:
可选择2000/5的电流
互感器
。
1250KVA变压器
低压侧电流1800A低压进线柜应该配置
多大的
万能式断路器...
答:
断路器的选择开断电流要选用大于变压器所能输出的最大电流值,比如说额定电流是2500A的,但是电流
互感器
就完全不是根据二次侧的电流来选择了,因为二次侧电流太大,制造出这样的电流互感器成本增加很多,所以对于容量超过315
kVA的变压器
,供电部门一般都是采用高压计量的方式,就是在高压侧计量,高压侧电压...
如何计算变压器的变比
,以及使用
多大的互感器
和开关?
答:
一般为31.5KA或者40KA
。电流互感器原理线路图微型电流互感器与变压器类似也是根据电磁感应原理工作,变压器变换的是电压而微型电流互感器变换的是电流罢了。绕组N1接被测电流,称为一次绕组(或原边绕组、初级绕组);绕组N2接测量仪表,称为二次绕组(或副边绕组、次级绕组)。
121Kv,31500
KVA的变压器
要装
多大的
电能表,要多大的电流
互感器?
答:
121千伏电压等级比标准110千伏电压等级高10%,说明
变压器为
升压变压器,计量应该放在高压侧,高压侧额定电流150.31安培,电流
互感器
可以选择200/5的,电能表与电流互感器配套就行了。
变压器
容量
怎么计算
电流
互感器
容量?
答:
高压10KV是变压器容量*0.06基本上是一次电流,400V二次侧变压器容量*1.5基本上是二次电流,根据这个电流来选相应的电流互感器。如200
KVA变压器
,一次互感器选15/5、二次选400/5,800变压器一次选50或75/5二次选1500/5,
互感器的
容量和
变比
。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,...
互感器变比是怎么计算的?
答:
400/5指的是一次额定电流400A,二次输出电流5A,
变比
80,80/1指的是一次额定电流80A,二次输出电流1A,变比80。互感器又称为仪用
变压器
,是电流互感器和电压
互感器的
统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)...
125
kva变压器
配备
多大变比的
电流
互感器
答:
125
kva变压器
用于低压侧计量:变压器的二次额定电流为:Ie=S/(1.732*Ue)=125/(1.732*0.4)=180A;应配电流
互感器
200:5
125
kva变压器
应该装
多大
电表,
互感器
什么配
答:
你好:——★1、电力
变压器的
额定输出电压都是 0.4 KV(400 V)。 125
KVA 的
三相变压器,额定电流为:125 KVA ÷(1.732 × 0.4 KV)= 180.4 A 。——★2、低压计量用的电流
互感器
,应该选择 200 / 5 的最合理;电度表选择 3 × 5 A 的就可以了。
大家正在搜
变压器配互感器配变比的计算
200kva变压器互感器变比
变压器与互感器的变比
800kva变压器互感器变比
10kv电压互感器变比是多少
怎么根据变压器容量配互感器
100kva变压器用好大互感器
200变压器配互感器
变压器容量与互感器变比
相关问题
10KV变压器容量1250KVA 低压计量电流互感器该选多大...
250kva变压器应该用多大变比互感器
容量2500KVA的变压器,低压零序电流互感器应先多大?怎么...
变压器配比互感器
在10KV系统中,如何根据变压器大小来选择电流互感器
1600KVA的变压器一次侧的电压互感器应该配多大的二次侧电...
如何计算变压器的变比,以及使用多大的互感器和开关?
变压器容量与电流互感器的配比?