10KV变压器容量1250KVA 低压计量电流互感器该选多大的?

如题所述

低压计量用电流互感器取决于低压侧电流。你只说了变压器容量,未说明低压侧电压,不能计算低压侧电流。因此,无法选型。
加入低压侧是380V,那么,额定电流约1250/0.38/1.732≈1899A。
可选择2000/5的电流互感器。追问

就是380V 请问你的这个公式怎么算?

追答

S=√3 UI
S为视在功率,也就是变压器的容量,这里是1250kVA
U是电压、I是电流
因为S的单位是kVA,因此,电压380V的单位转换为kV,就是0.38kV
因此,I=S/(√3 U)=1250/(0.38*1.732)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-05
选2000/5的互感器即可,实际电流约在1800A左右。
相似回答