99问答网
所有问题
变压器容量为2000kVA的零序电流互感器选多大?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-04-12
2000kVA的变压器,低压额定电流为2887A,就要选用LMZJ1-0.5 3000/5(选择其他3000A的互感器也行)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vWzOW7jW7XBOXvjjXeO.html
其他回答
第1个回答 2015-03-27
楼上的不要瞎说,进线柜计量CT可以选3000/5,但是楼主问的是
零序电流互感器
,应该选1000/5.
本回答被网友采纳
相似回答
容量2000KVA的变压器
低压侧380V,试选择合适的
电流互感器
答:
因此,建议3500/5A的CT即可。
2000kva
油浸式
变压器
一二次电压互感器和
电流互感器
分别
是多大
答:
这要看电压等级了
。一次侧电流2000/17.32=115A,(选150/5)。二次侧电流2000/0.6928=2887A,(选3000/5)。电压互感器10000/100。
变压器容量
与
电流互感器
的配比?
答:
变压器的容量选择与电流互感器的配合是关键
。高压10KV变压器的一次侧电流大约为容量的0.06,而400V二次侧电流则为容量的1.5倍。例如,200KVA变压器对应一次互感器选15/5,二次选400/5;800KVA变压器则一次选50或75/5,二次选1500/5。电流互感器的容量和变比应根据实际电流需求来确定,其二次侧绕组...
郭老师请问
变压器
中心点
的零序电流互感器
怎么选择,
答:
零序电流互感器的容量一般在额定电流的25%左右
。1000kVA变压器0.4kV侧的额定电流的1443A,零序CT的变比按400/5左右选取。
变压器容量
与
电流互感器
的配比?
答:
高压10KV
是变压器容量
*0.06基本上是一次电流,400V二次侧变压器容量*1.5基本上是二次电流,根据这个电流来选相应
的电流互感器
。如200
KVA变压器
,一次
互感器选
15/5、二次选400/5,800变压器一次选50或75/5二次选1500/5,互感器的容量和变比。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,...
...假如有3个出线柜,接的
变压器容量
分别
为2000kVA
,2000kVA,`250kVA...
答:
进线柜可选用LZZBJ9-10A2 600/5 0.2S/0.5/10P20 15/15/15VA ,计量和保护使用同一个
互感器
两个绕组,高压计量柜内不需要在装互感器。
已知
变压器容量
,如何选择计量
互感器
答:
a :
容量
除以电压值,其商乘六除以十。说明:适用于任何电压等级。
电流互感器
的主要作用就是将大电流变为小电流,便于计量。补偿柜内的互感器是用于补偿电流的记载,因此,按照你补偿的最大电流来选择,比如30KVAR的电容额定补偿电流为41.7A,柜内共10组,就要选择500/5的互感器。
我想问一下
2000KVA的变压器
还需要设置低压
零序互感器
么?求原因
答:
零序互感器
一般用于接地故障保护。实际是否使用,看应用需要而定。
谁知道
2000kva变压器
后面进线柜、馈线柜、电容柜以及铜牌,
互感器
、
电流
...
答:
变压器
后面的进线柜应该就是低总柜吧。
2000KVA
低压额定
电流
越2800A,故进线柜内选配低总开关选择智能断路器,额定
容量
3200A 馈线柜根据你的出线负荷及用电设备而定,你的出线越多馈线柜内开关数量越多,馈线柜越多。电容柜是对低压侧进行电容补偿使之功率因素达标,也是根据你的负载和负载的性质选配...
大家正在搜
电流互感器与变压器容量的关系
如何根据变压器容量选择电流互感器
根据变压器容量计算电流互感器变比
知道变压器容量怎么算电流互感器
已知变压器容量怎么配电流互感器
500kva变压器用多大互感器
电流互感器与变压器的配比
电流互感器与变压器
零序电流互感器变比怎么算
相关问题
变压器零序电流互感器怎么选择
变压器容量315KVA及以下不用加零序电流互感器吗?
容量2500KVA的变压器,低压侧单相接地保护需加装零序电流...
10KV变压器容量1250KVA 低压计量电流互感器该选多大...
变压器中性点零序电流互感器变比选择?
变压器35KV的,额定容量为2000KVA,现在显示电流为1...
容量2000KVA的变压器低压侧380V,试选择合适的电流互...
63000kva容量的变压器,低压10kv侧应选多大的电流互...