99问答网
所有问题
容量2500KVA的变压器,低压侧单相接地保护需加装零序电流互感器,怎么计算变比?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-07-08
你好!
要躲过变压器三相不平衡电流,一般选择变压器二次电流的3分之1,即2500*1.44/3=1200A,这是一次电流,即1200/5或300/1的,要搭配一个过流继电器,使低压侧总开关跳闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/eevOOzjvj.html
其他回答
第1个回答 2012-06-26
看你买的电流互感器的变比是多少,比如:100比5,就是20倍的关系,在电表显示的数字,乘以20,就可以了
第2个回答 2012-07-09
根据变压器的接法及变压器容量,低压侧及高压侧短路阻抗,算低压侧的短路电流再确定CT变比
相似回答
容量2500KVA的变压器,低压零序电流互感器
应先多大
?怎么计算?
答:
二次侧额定电流有0.1A、0.2A与0.5A几种,根据所选用的接地继电器来选择,采用数字式(微机)保护装置后,数字式(微机)保护装置
单相接地保护的
零序电流输入接口的最大电流一般为1A,所以
零序电流互感器二
次侧额定电流需要选0.5A。在电源中性点通过串联电阻接地,或直接接地的供电系统,发生单相接地故障...
郭老师:
零序互感器的变比
怎样求啊
答:
一般与10KV
零序电流互感器
配套使用的验电器多为DD11/60型,通过调整继电器线圈的连接方式,可以在线圈串联时,使继电器有15×1和30×1二种刻度,在线圈并联时,使继电器有15×2和30×
2二
种刻度;而我们选择电流互感器
的变比
时,总希望使定值能可靠动作,一般定在继电器量程的2/3处比较合适;常见零序电...
零序电流互感器的变比
通常是多少
?接地
整定值是多少?
答:
这个是没有规定的,主要看系统的电容电流来定,还有二次设备接入的额定电流。二次设备是5A的,那么零序CT二次侧就肯定得选5A。50/5或50/1的基本就够用了,有些系统甚至更小。
零序电流互感器
的应用一般都选用较小
变比,
常用的如:50/5;75/5;100/5;150/5;200/5;20/1;50/1;100/1;150...
零序电流互感器
的问题?
答:
如题,电流互感器
的变比
为50/5,即10。也即二次绕组匝数为一定绕组的10倍(与
变压器
同样原理)。因为一次绕组为电缆直接穿过,即一匝,所以二次绕组为10匝。同理,200/5
的零序电流互感器,
其二次绕组匝数为40匝。
关于
电流互感器的变比
答:
其中,10A, 15A,20A, 30A, 50A, 75A为优先值 CT的容量是根据电缆长度、额定电流以及接线方式、负载功耗等来计算出来的
500kV
变电站CT额定电流一般选择1A,主要考虑CT距离保护、测控装置的距离较远,如果选择5A的额定
电流,
同样情况下,该CT的容量=25×额定电流1A的CT的容量。
Dd0
变压器
日本货(1600
KVA
/10KV/210V)
低压侧单相接地保护需加装零序电流
...
答:
首先计算你
低压电流
多大~根据你的参数计算出低压电流4399A,所以一次电流要大与4399A,可以选择5000A的;另外参考下你二次控制部分电流多少,一般为5A;所以选择LMZ-0.66型
的零序电流互感器,
CT变比5000/5A;计算短路电流需要该
变压器
短路阻抗值这个值计算不出来的,可以通过做试验得到;另外短路电流=额定电流/...
关于
零序电流互感器的变比
问题
答:
2、施工中尽量不要拆动
零序电流互感器,
如必须拆动,工作完结必须恢复原状;3、接地线须采用铜绞线或镀锡铜编织线
,接地
线的截面不应小于25 mm2,接地端部要焊接接线端子,并正确处理接地线与零序电流互感器的相对位置,接地线必须安装在接地铜排上;4、通电前要对
零序保护
系统进行整定,确保保护工作...
低压电流互感器变比
最大是多少?都有哪些倍率?
答:
低压电流互感器型号不同
,变比
倍率的规格范围也不同。一般规格有5,10,15,20,30,40,50,75,100;150,200,300,400
,500,
600,800,1000,1500,2000,3000,4000,5000;7500,10000,15000;20000,25000。
低压电流互感器变比
倍率多样化,厂家可根根用户需求来生产。
变压器单相接地保护
的原理及整定?
答:
2.4 封闭母线
接地保护
该保护从接于发电机断路器外侧
的接地变压器
的开口三角上取得零序电压,用于反应机组启停机期间,发电机出口开关断开之后,主变
低压侧
至发电机出口开关之间的封闭母线
的单相接地
故障。3 保护的整定计算 3.1 主变限制性接地保护 保护整定原则为躲过主变高压侧(X处)短路电流对应的Vs...
大家正在搜
变压器低压侧最大电流怎么算
变压器高低压侧电流计算公式
2000kva变压器低压侧超电流
变压器高低压侧容量
变压器低压侧电压范围
变压器高低压侧怎么区分
某三相变压器容量为500
变压器低压侧电缆选择
变压器低压侧断路器选择
相关问题
容量2500KVA的变压器,低压零序电流互感器应先多大?怎么...
Dd0变压器日本货(1600KVA/10KV/210V)低压...
变压器容量为2000kVA的零序电流互感器选多大?
500kva的变压器,断路器那边的互感器变比要调多少的
1、电流互感器变比如何选择?2、零序电流互感器如何选择?3、...
变压器容量1732KVA,电压为10KV,电流互感器的变比5...
接地变兼站用变低压侧零序电流采集哪个ct
变压器35KV的,额定容量为2000KVA,现在显示电流为1...