99问答网
所有问题
当前搜索:
500kva变压器用多大互感器
500
KWA的
变压器
应该配
多大
的
互感器
(型号),互感器的二次侧配多大的线谢 ...
答:
500kVA变压器的二次侧电流是720A左右,
因此只需要800/5的互感器就可以了
,再大的话计量会不准的。型号看供电部门的要求了,有要求0.5级的和0.2S级。还有室内型和户外型之分。二次侧的线用2.5平方的线就好。要10根线。
500
的
变压器
能配30的
互感器
吗?
答:
500KVA的变压器,若是10kv变0.4kv,则高压侧额定电流为28,9A。
高压侧可用30/5的电流互感器
。
500kva变压器
要
用多大电流互感器
做补尝采集
答:
500KVA变压器的二次侧额定电流是760A,即:500/1.732/0.38=760A
建议选择1000/5的电流互感器
。
500kva变压器
配
多大
高压计量
答:
10000V
。500kva变压器采用高压计量方式,应配备30或5A的
电流互感器
和10000或100V的电压互感器。
10KV,
500KVA的变压器
要装
多大
的电能表,要多大的电流
互感器
?
答:
10KV,500KVA的变压器.有高供高计和高供低计二种方式.1.高供高计,配10000/100的电压互感器,
30/5的电流互感器.电表用3*100V
,3*1.5(6)A的;2.高供低计,配750/5A的电流互感器,电表用3*380/220V,3*1.5(6)A的电表.但现在多选用第一种方式....
500kvA变压器
在总负荷500kw的情况下配
多大
的低压
电流互感器
答:
500KVA变压器
次级电流:500/0.4/1.732=721A.选用1000/5
互感器
就行了。
500k的
变压器用
600比5的
互感器
计量会慢吗?
答:
你好:如果是低压侧计量,500kVA的变压器二次电流是730A,就算用电率低于75%,电流在550A左右,600/5
电流互感器
更能准确进行计量,所以不会变慢。另外还要看电表的量程,一般情况下互感器二次额定电流为5A,应选用电流:3X1.5(6)A四倍量程的电表,若量程过大,用电功率小时电表达不到启动电流而...
变压器
容量与电流
互感器
的配比?
答:
高压10KV是变压器容量*0.06基本上是一次电流,400V二次侧变压器容量*1.5基本上是二次电流,
根据这个电流来选相应的电流互感器
。如200KVA变压器,一次互感器选15/5、二次选400/5,800变压器一次选50或75/5二次选1500/5,互感器的容量和变比。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,...
柱上开关保护
500KVA变压器
CT变比如何选择
答:
如果是10kv计算方式为
500
/10/1.732=28.85a,应选择60/5
互感器
,如果其他电压等级,请按上公式计算,选择互感器应大于计算电流1倍
变压器
是6kv
500kva
问一次,二次
电流互感器
和电度表的选择,要计算过程...
答:
变压器二次额定电流In2=500/1.732/0.38=759.69A 高压侧
电流互感器
变比选择50/5,电度表选择额定电压100V、额定电流5A的。实际电度等于电度表抄见电度乘以电压互感器变比6000/100乘以电流互感器变比50/5。低压侧电流互感器变比选择1000/5,电度表选择额定电压380V、额定电流5A的。实际电度等于电度表...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
1000kv变压器用多大的互感器
100kva变压器用好大互感器
100变压器用多大互感器
200千瓦变压器用多大互感器
200kva变压器互感器变比
800kva变压器互感器变比
800kva变压器用的电流互感器
315变压器用多大互感器
1000变压器配多大互感器