10KV,500KVA的变压器要装多大的电能表,要多大的电流互感器?

如题所述

10KV,500KVA的变压器.
有高供高计和高供低计二种方式.
1.高供高计,配10000/100的电压互感器,30/5的电流互感器.电表用3*100V,3*1.5(6)A的;
2.高供低计,配750/5A的电流互感器,电表用3*380/220V,3*1.5(6)A的电表.
但现在多选用第一种方式.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-03-30
10000/100的电压互感器,30/5的电流互感器,380V5A的电能表
第2个回答  2009-03-30
二楼的完全正确!