99问答网
所有问题
10KV,500KVA的变压器要装多大的电能表,要多大的电流互感器?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-12-02
10KV,500KVA的变压器.
有高供高计和高供低计二种方式.
1.高供高计,配10000/100的电压互感器,30/5的电流互感器.电表用3*100V,3*1.5(6)A的;
2.高供低计,配750/5A的电流互感器,电表用3*380/220V,3*1.5(6)A的电表.
但现在多选用第一种方式.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/jWXWtBee.html
其他回答
第1个回答 2009-03-30
10000/100的电压互感器,30/5的电流互感器,380V5A的电能表
第2个回答 2009-03-30
二楼的完全正确!
相似回答
10KV,
315
KVA的变压器要装多大的电能表,要多大的电流互感器?
答:
10KV,500KVA的变压器.有高供高计和高供低计二种方式.1.高供高计,配10000/100的电压互感器,
30/5的电流互感器.电表用3*100V
,3*1.5(6)A的;2.高供低计,配750/5A的电流互感器,电表用3*380/220V,3*1.5(6)A的电表.但现在多选用第一种方式。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改...
变压器
容量与
电流互感器
的配比?
答:
高压10KV是变压器容量*0.06基本上是一次电流
,400V二次侧变压器容量*1.5基本上是二次电流,根据这个电流来选相应的电流互感器。如200KVA变压器,一次互感器选15/5、二次选400/5,800变压器一次选50或75/5二次选1500/5,互感器的容量和变比。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电...
500
KWA
的变压器
应该配
多大的互感器
(型号)
,互感器
的二次侧配多大的线谢 ...
答:
500kVA变压器的二次侧电流是720A左右,
因此只需要800/5的互感器就可以了
,再大的话计量会不准的。型号看供电部门的要求了,有要求0.5级的和0.2S级。还有室内型和户外型之分。二次侧的线用2.5平方的线就好。要10根线。
500的变压器
能配30
的互感器
吗?
答:
500KVA的变压器,若是10kv变0.4kv,则高压侧额定电流为28,9A。
高压侧可用30/5的电流互感器
。
...功率因数0.8,则应选用变比分别为多少
的电流互感器
和电压互感器。_百...
答:
P=√3*I*U*COSφ。U=
10KV
P=350KW COSφ=0.8。因此。I=P/(=√3*U*COSφ)=350/(√3*10*0.8)=25.25A。因此
,电流
选30/5A 电压选10/0.1KV。选择变压器容量,350kW功率因数为0.9其电流是590A左右,应选择500
kVA变压器,500kVA变压器
一次侧额定电流为28.8A。
10KV,
800
KVA的变压器要装多大的电能表,要多大的电流互感器?
答:
CT配75/5,电压
互感器
就不用说了,10000/100,高压计量箱
,电能表
用0.5级,1.5-6A就行。
10KV,
315
KVA的变压器要装多大的电能表,要多大的电流互感器?
答:
装3(6)A
电能表,
高压计量装20/5
电流互感器,
低压计量
装500
/5电流互感器。
500kvA变压器
在总负荷500kw的情况下配
多大的
低压
电流互感器
答:
500KVA变压器
次级
电流
:500/0.4/1.732=721A.选用1000/5
互感器
就行了。
500kva变压器要
用
多大电流互感器
做补尝采集
答:
500KVA变压器的
二次侧额定电流是760A,即:500/1.732/0.38=760A 建议选择1000/5
的电流互感器
。
大家正在搜
经电流互感器接入的电能表
电流互感器是升压变压器吗
电流互感器与变压器的区别
电流互感器电能表
电能表电流互感器接线
电流互感器电能表接法
电能表与电流互感器接线方法
电能表和电流互感器怎么配置
电表电流表共用互感器
相关问题
10KV,315KVA的变压器要装多大的电能表,要多大的电流...
500kva变压器要用多大电流互感器做补尝采集
10KV,800KVA的变压器要装多大的电能表,要多大的电流...
121Kv,31500KVA的变压器要装多大的电能表,要多大...
2500kva的变压器选多大的电流互感器
500kvA变压器在总负荷500kw的情况下配多大的低压电流...
一台10kv/.4kv的变压器应配置多大的电流互感器和电流表...
500kva三相电力变压器低压计量配多大电表?