我们公司现在需要给每个低压室增加一个总的计量表(目前只有分表),想问下怎么选择电度表以及电流互感器
我们1#厂房的变压器容量是1250KVA(谢谢了。。。)
举报该问题
推荐答案 2012-10-16
这个应该好办啊!你可以选择机械式或电子式三相四线电度表,电流为5A左右的,电源电压380\220V的,至于电流互感器,要根据用电电流来选择,如果是变压器总计量用,1250的变压器低压电流在1800A左右,可选择2000比5的互感器。如果分路计量,要根据分路的电流来选择电流互感器
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/eOXWO7v7B.html
其他回答
第1个回答 2012-10-15
在总进线配置2500/5A电流互感器0.2s级,配置电能计量表一块0.5s级。具体计量表计按本地供电部门要求配置。
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2012-10-15
计量表有当地供电局提供 自己买几个互感器就好了
相似回答
一个总
水表和
分表怎么
办
答:
以总水表的吨位计费,分表的总和如果是小于总表则多的钱打吨位分摊到各分表,反之亦然
。分表办理:用户提出申请时,一定要带好身份证原件及复印件,还有现在所居住房屋的房产证原件,工作人员会按规定尽快办理,一般在3个工作日受理,然后在一个星期内到现场去勘测。如果施工的各方面条件都具备的话,...
第
一个
是
总表,
第二个是
分表
两个
表怎么
差那么多
,怎么
解决
答:
可能是总表走得太慢,也可能是分表走得太快,而且走了很长时间。解决办法:
1、向电力公司申请把两个电表送外地计量所检定或维修
。注意:不要让本地的电力公司来检测,他们是自己既当运动员,又当裁判员,检测的结果只会对他们在利。也不要送当地计量所检定,因为当地计量所可能已被电力公司收买了,...
总电表附带2个分电表会吃亏吗?
每个
月都是分电表的人把电费交了,剩下...
答:
1. 电表计量准确性:如果总电表和分电表的计量都是准确的
,那么每个人应该按照他们实际使用的电量来支付电费。如果其中一个电表的计量不准确,那么可能需要校正电表或者使用其他方式来确定实际用电量。2. 电费分配方式:如果总电表和分电表的电费分配方式是公平合理的,那么每个人应该按照他们实际使用的电量...
一幢楼有四层,各有分电
表,一个总
电
表,分表
的所用度数总和和
总表
相差太...
答:
(1)总表的
抄表时段与分表的抄表时段不一致;(2)您分表后线路有损耗,也会造成总表和分表的电度电量有差距(例如分表后线路存在漏电、被他人窃电)。我公司安装的电表
(总表),
在安装前是经过出厂检测、内部自检、质检部门抽检,确认完全符合国家质量标准后才安装使用的,客户计费以供电企业安装计量...
变压器的
总表
和
下面的分表
能不能用
一个
互感器?
答:
在此模式下
,每个
变压器都会连接到其自己的处理单元,通常是一块功率因数控制器或集成型数据记录器。每个处理器单元的输出信号被发送到总表单元,以进行计量和记录。此外,也可以采用预先调节的分接头或可耦合变压器的方式,将不同的次级匝数连接到变压器的次级线圈上来达到所需的测量范围。需要注意的是,在...
总电表上面安装了三个
分表,
怎样让
总表
对上分表的用电度数和缴纳的电费...
答:
正常情况下总表与
分表总是
有一定的误差,因为电表本身就有个精度等级,家庭常用一般是1~2级,1级表示为误差1%,2级表示为误差2%。通常
总表计量
要多出各
分表的计量
总和
,总表
多出的电度数可按各用户分表的实际用电均摊给各用户就行了。下图就是常用的2级精度电度表 ...
我们
单位配电房
的分表
总和总是比供电部门给出的数据少?
答:
(1)
总、分表的抄表时段不一致;(2)总表到分表的线路上有损耗(如分表前的线路存在漏电或被他人窃电);(3)
分表计量
不准确等原因导致。如您对此有疑问,建议您将分表送至有资质的单位检测。由于供电公司安装的电表
(总表),
在安装前经过出厂检测、内部检测、质检部门抽检等环节,是在确认完全...
我家原安装了电表
,现在想
出租房子在原电表内可以装
分表
吗?
答:
如您是广东的电网
公司的
用电客户,同一用电地址,同一用电性质,只能安装一个电表。如有
需要,
建议您可自行委托有质资电工进行安装分表分开计量。根据《供电营业规则》第七十五条:城镇居民用电一般应实行一户一表。希望
我们的
回答能对您有所帮助,如有其它疑问,请致电24小时供电服务热线95598咨询。
...块
分表,
可我们交的电费比
总表
交的还多
(我们
同
个总
电表用了
答:
你买的电表有问题 要不就是总表与分表之间电线有其他的连接线用这电
大家正在搜