在10KV系统中,如何根据变压器大小来选择电流互感器

在10KV系统中,如何根据变压器大小来选择电流互感器!例如,100KVA变压器,应选用多大电流互感器,如何计算?以此类推

根据公式S =根数3 * U * I,I = S /根数3 * U可以计算,S是变压器容量,U是电压电平,虽然它是10kV,但因为100KVA变压器是通常高低数量,所以U应选择低端,即0.38KV。

根数3约等于1.732,因此这里I = 100 / 1.732 * 0.38 = 151.9,应使用150/5。如果要使用200/5,可能会导致测量错误。

在计算CT的比率时,首先要考虑的是高供电还是高供电,U参数不一样。给你一个简化的公式,高CT =容量* 0.06,低CT =容量* 1.5。


扩展资料


电流互感器工作原理:

在发电,变电站,输电,配电和电力线路中,电流变化很大,从几安培到数万安培。为了便于测量,保护和控制,有必要转换成相对均匀的电流。此外,线路上的电压通常很高。直接测量非常危险。电流互感器用作电流互感器和电气隔离。

对于指针型电流表,电流互感器的次级电流大多是电流型(例如5A等)。对于数字仪器,采样信号通常为毫安(0-5V,4-20mA等)。微型电流互感器的二次电流为毫安,作为大型变压器和采样之间的桥梁。

微电流互感器也被称为“仪表电流互感器”。 (“仪表电流互感器”具有在实验室中使用的多电流比精密电流互感器的含义,一般用于扩大仪表范围。)

电流互感器类似于变压器。它还根据电磁感应原理工作。变压器转换电压,电流互感器改变电流。电流互感器连接到测量电流的绕组(匝数为N1),称为初级绕组(或初级绕组,初级绕组)。

测量仪器的绕组(匝数为N2)称为次级绕组(或次级绕组,次级绕组)。

电流互感器的初级绕组电流I1的电流与次级绕组I2的比率称为实际电流比K.电流互感器在额定电流下工作时的电流比称为电流互感器额定电流比。 ,表示为Kn。

KN = I1N / I2N;

电流互感器(CT)的功能是将具有较大值的大电流转换为具有较小值的次级电流,以用于保护,测量和其他目的。对于比率为400/5的电流互感器,400A的实际电流可以转换为5A的电流。

参考资料:百度百科-电流互感器

参考资料:百度百科-变压器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-24

根据公式S=根号3*U*I,可以计算I=S/根号3*U,S就是变压器容量,U是电压等级,虽然这里是10kV的,但是因为100KVA的变压器通常是高供低量,因此U应该选择低压侧,也就是0.38KV。

根号3约等于1.732,因此这里I=100/1.732*0.38=151.9,应使用150/5的,若要使用200/5的也可以,但可能会使计量有误差。

计算CT的变比的时候,首先应该看是高供高量还是高供低量,选择的U参数是不一样的。给你一个简化的公式,高量CT=容量*0.06,低量CT=容量*1.5。

扩展资料:

电流互感器工作原理

在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小悬殊,从几安到几万安都有。为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压一般都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到电流变换和电气隔离作用  。

对于指针式的电流表,电流互感器的二次电流大多数是安培级的(如5A等)。对于数字化仪表,采样的信号一般为毫安级(0-5V、4-20mA等)。微型电流互感器二次电流为毫安级,主要起大互感器与采样之间的桥梁作用。

微型电流互感器也有人称之为“仪用电流互感器”。(“仪用电流互感器”有一层含义是在实验室使用的多电流比精密电流互感器,一般用于扩大仪表量程。)

电流互感器与变压器类似也是根据电磁感应原理工作,变压器变换的是电压而电流互感器变换的是电流罢了。电流互感器接被测电流的绕组(匝数为N1),称为一次绕组(或原边绕组、初级绕组)。

接测量仪表的绕组(匝数为N2)称为二次绕组(或副边绕组、次级绕组)。

电流互感器一次绕组电流I1与二次绕组I2的电流比,叫实际电流比K。电流互感器在额定电流下工作时的电流比叫电流互感器额定电流比,用Kn表示。

Kn=I1n/I2n

电流互感器(Current transformer 简称CT)的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。如变比为400/5的电流互感器,可以把实际为400A的电流转变为5A的电流。

参考资料来源:

百度百科-电流互感器

百度百科-变压器

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-17
  根据公式S=根号3*U*I,可以计算I=S/根号3*U,S就是你的变压器容量,U是电压等级,虽然你这里是10kV的,但是因为100KVA的变压器通常是高供低量,因此U应该选择低压侧,也就是0.38KV。根号3约等于1.732,因此这里I=100/1.732*0.38=151.9,应使用150/5的,若要使用200/5的也可以,但可能会使计量有误差。
  计算CT的变比的时候,首先应该看是高供高量还是高供低量,选择的U参数是不一样的。给你一个简化的公式,高量CT=容量*0.06,低量CT=容量*1.5。
第3个回答  2013-04-13
第4个回答  2013-04-13
除了电压满足要求以外,电流互感器的额定电流一般比变压器的额定电流大3/1。也就是说:变压器的额定电流为电流互感器额定电流的2/3左右。本回答被网友采纳
相似回答