10KW 1250KWA变压器应装什么型号的电能表 电流互感器

如题所述

要看怎样计量,高供高计:如果用两元件高压计量箱就用三相三线制电表1.5(6)A的,组合互感器的电流互感器采用100/5的(电流计算:1250/1.732/10=72.1709A);如果采用三原件高压计量箱就用三相四线电表,电表容量和互感器变比不变。高供低计:电表使用三相四线电表1.5(6)A的,电流互感器采用2000/5的(电流计算:1250/1.732/0.4=1804.273A),但这是极不科学的,估计电流互感器要专门定做哈。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-22
是10KV 1250KVA 装三相三线制电度表就可以,低压装的是三相四线制电度表。1250KVA变压器额定电流72A,装100/5或150/5高压电流互感器。
第2个回答  2010-12-22
普通脉冲电能表就可以