1250KVA变压器配置

问题一:1250KVA变压器,低压侧电流1800A,低压进线柜应该配置多大的万能式断路器,配置多大的互感器,选取多大的计量表
问题二:800KVA变压器,低压侧电流1152A,低压进线柜应该配置多大的万能式断路器,配置多大的互感器,选取多大的计量表,
问题三:当1#变停电后,合联络柜,2#变送到1#变重要负荷,当来电时,联络柜自动断开,1#变自动投入,想要实现无人值守功能,应该加装什么,请各位指点,谢谢QQ411783994
1. 图纸上设计的铜排是TMY4【2(125*10)】+1(125*10),载流量大吗?
2. 计量电度表选用多大的,全型号是什么?
3. 实现自动合闸的话需要加什么继电器,
4. 加411783994QQ号聊,谢谢

楼上说的不实际!你低压进线断路器配2000A的就可以啦!但是计量和测量2000/5A的互感器就可以了!如果你选2500的电力局会让你装吗??2500\5的能准确吗??这个是三相的!楼上居然给一个单相的表!郁闷啊!
至于电能表!三相的就可以!
800KVA的配1200/5的互感器就可以啦!2000/5的计量不准!至于断路器1200A.1500A都可以!
至于连锁!这个一般都有电气连锁!也 就是1#.2#和联络三台断路器只能同时合两台!
如果要做到无人职守加几个继电器就可以实现啦!这个很简单的!
停电他会自动控制!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-06-05
一.1250KVA变压器,低压侧电流1800A,低压进线柜应该配置2500A的万能式断路器,配置2500/5的互感器,选取DD862-4 220V/5A计量表

二.800KVA变压器,低压侧电流1152A,低压进线柜应该配置2000A的万能式断路器,配置2000/5的互感器,选取DD862-4 220V/5A计量表
三.加装自动投切装置,最好同时加装硬联锁,千万要避免,当来电时联络柜合上时,1#变投入造成合环,可能有大的环流,造成重大事故.
第2个回答  2019-06-24
你这问题提得可不爽。油变?干变?10kv?35kv?s9?s11?范围很大,再说罗,就是同样的型号,各厂设计数据也是不一样的,就是同一个设计师,在不同时期,同型号设计的也有可能不一样。硅钢片贵的时候可能用铜量多些,反之。。。
不知你要这个数据有何用?废变压器处理估价?
给个数据与你参考吧,s11-1250/10国标油变:高压285,低压162
铁心1190