99问答网
所有问题
当前搜索:
变压器容量与互感器变比
变压器容量
在1600KVA(10KV/0.4KV)高压侧电流
互感器变比
应选择多少...
答:
变压器容量
在1600KVA(10KV/0.4KV),高压侧的额定电流约为92.3A,低压侧的额定电流约为2309A。若为过流保护等继保设计选择一般高压侧电流互感器一次电流为接近变压器高压侧的额定电流,高压侧电流
互感器变比
应100/5A;低压侧测量互感器变比一般为2500/5A。
某35KV用电客户,
变压器容量
为800KVA并采用35KV侧计量方式,如果采用0.2S ...
答:
800KVA按理采用10kV供电。若采用35KV,800KVA变压器35KV侧电流为13A,电流互感器,
应配变比15/5
.
变压器容量与
电流
互感器
的配比?
答:
高压10KV是
变压器容量
*0.06基本上是一次电流,400V二次侧变压器容量*1.5基本上是二次电流,根据这个电流来选相应的电流
互感器
。如200KVA变压器,一次互感器选15/5、二次选400/5,800变压器一次选50或75/5二次选1500/5,互感器的
容量和变比
。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电...
变压器容量
在1600KVA(10KV/0.4KV)变压器进线柜电流
互感器变比
应选择多...
答:
高压侧用200|5的电流
互感器
。低压侧用4000|5的电流互感器。
已知
变压器容量
,如何选择计量
互感器
答:
容量
除以电压值,其商乘六除以十。说明:适用于任何电压等级。电流
互感器
的主要作用就是将大电流变为小电流,便于计量。补偿柜内的互感器是用于补偿电流的记载,因此,按照你补偿的最大电流来选择,比如30KVAR的电容额定补偿电流为41.7A,柜内共10组,就要选择500/5的互感器。
线路电压是37KV,
变压器容量
是6300KVA的电压
互感器
的
变比
要怎么选择?
答:
用一个200/5的电流
互感器
就行 计算方法,电流=功率/电压=6300*1000/35/1000=180 也就是说你的电流互感器一次电流大于180A就行,现在最接近180A的电流互感器就是200/5的。
变压器容量
在1600KVA(10KV/0.4KV)高压侧电流
互感器变比
应选择多少?
答:
150或200比5A
630kv的
变压器
高压侧配10kv电压
互感器
?
变比
答:
额定电压为10KV
容量
630KVA的
变压器
高压侧应配10KV电压互感器。注:原题应为630KVA而不是630KV。
互感器变比
为10/√3:0.1/√3:0.1/3 电压互感器(Potential transformer 简称PT,Voltage transformer也简称VT)和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此...
高压电流
互感器
与
变压容量
如何配比
答:
原则按
变压器
满载
容量
的额定电流来选取,取靠近的电流
互感器
规格,如,160-200kVA的配变常选取10/5,250-315kVA配变常选取20/5,400kVA的配变常选取30/5,500kVA的配变常选取40/5。根据电流互感器二次负载的容量大小来确定的。根据实际应用中每台元件的额定功耗累加,并留有一定裕度(一般保证运行...
10KV系统中,
变压器容量
315KVA,加装综合保护装置,电流
互感器变比
怎么选合...
答:
对于一些高压用户,应采用高供高量,30/5的高压电流
互感器
是能满足要求的,还要配置10000/100的电压互感器 低压侧的电流为I=315000/10000*根号3=18A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
根据变压器容量如何计算互感器变比
如何根据变压器容量配置互感器变比
变压器与互感器的变比
变压器容量算互感器
怎么根据变压器容量配互感器
200kva变压器互感器变比
800kva变压器互感器变比
变压器配互感器配变比的计算
根据容量计算电流互感器变比