高压计量箱如何选择电流
互感器
的配置?
答:
高压计量箱的电流
互感器变比
是和高压计量箱配套
变压器容量
有直接关系的,一般情况下的计算公式是:变压器容量/线路的电压等级/1.732(1.732其实是线路里的√3)。举例:10KV的线路,一台315的变压器,其高压计量箱的电流比应该这样算:315/10/1.732=18.187,取整数即为电流比是20/5的高压计量箱。如...
某35KV用电客户,
变压器容量
为800KVA并采用35KV侧计量方式,如果采用0.2S ...
答:
800KVA按理采用10kV供电。若采用35KV,800KVA
变压器
35KV侧电流为13A,电流
互感器
,应配
变比
15/5.
如何计算
变压器
的
变比
,以及使用多大的
互感器和
开关?
答:
按照高低压侧的额定电流(铭牌上有)选择,要求是:
互感器
量程按照额定电流×1.5~2倍选择,断路器按照额定电流放大1~2个规格选择,分断短路电流要看系统
容量
参数计算的,一般为31.5KA或者40KA。电流互感器原理线路图微型电流互感器与
变压器
类似也是根据电磁感应原理工作,变压器变换的是电压而微型电流互感...
我的资料里显示,
变压器
为315KVA一台,630KVA一台,安装组合
互感器
,电压(C...
答:
你的
变压器
总
容量
为1575kVA,10kVr的总电流I=1575/1.732/10 =90.94(A)因此 ,CT比应选定额电压10kV,电流比120/5A。75/5A不行。
...功率因数0.9,则电流,电压
互感器
分别选择
变比
答:
首先我们要选择
变压器容量
,350kW功率因数为0.9其电流是590A左右,应选择500kVA变压器,500kVA变压器一次侧额定电流为28.8A。根据计算电流
互感器
可以选择30/5A,电压互感器一般选择10000/100V。
10KV系统中,
变压器容量
315KVA,加装综合保护装置,电流
互感器变比
怎么选合...
答:
对于一些高压用户,应采用高供高量,30/5的高压电流
互感器
是能满足要求的,还要配置10000/100的电压互感器 低压侧的电流为I=315000/10000*根号3=18A
在10KV系统中,如何根据
变压器
大小来选择电流
互感器
答:
你得先算出100KVA
变压器
一次侧电流100/10/1.732=5.77安,按额定电流是
互感器
的1/3至2/3选哦10/5至15/5的电流互感器都可以。想计量准点就按额定电流是互感器的2/3选 10比5的电流互感器(因为计量是在2/3刻度以上比较准),如果考虑保护方面或变压器重负荷就按额定电流是互感器的1/2至1/...
我们单位一台630KVA
变压器
。供电10KV,高压计量(预付费),他们说
互感
...
答:
你将电流互感器的变比与电压
互感器变比
相乘,就是计量倍率,10KV供电,电压互感器的变比无疑是10000/100=100,若计量倍率是800那么电流互感器的变比就是40/5=8,根据
变压器
的
容量
可知额定电流为36.37A,电流互感器变比选择40/5是合适的,也就是说,计量倍率为800,是合理的。
变压器容量
从200变更到400
互感器
配小了是否会影响电量少记
答:
互感器又称为仪用
变压器
,是电流
互感器和
电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。
变压器容量
1732KVA,电压为10KV,电流
互感器
的
变比
500/5,计算变压器的电流...
答:
1732/10=173.2KA,172.2/(500/5)=1720A