99问答网
所有问题
当前搜索:
变压器容量与互感器变比
根据主变
容量和
额定电压怎么去计算电流
互感器变比
答:
根据主变
容量和
额定电压计算出
变压器
额定电流后,按电流
互感器
一次侧工作电流(也就是变压器额定电流),应当小于电流互感器的额定一次电流,同时应大于互感器额定一次电流的20%(最好50%)的原则,选电流互感器。如果你变压器额定电流是100安,你可以选200/5至500/5的都可以,建议你如果供的设备负荷重选...
1000kva
变压器
电压
互感器变比
怎么选?
视频时间 10000:10
使用100KVA
变压器
一台(10/0.4KV),在低压侧应配置多大
变比
的电流
互感器
...
答:
三相100kVA
变压器
(10/0.4kV),低压侧电流为144A,考虑到负载一般为电动机,其起动电流比较大,功率因数又比较低,电流
互感器
可以选200A/5A或250A/5A的。
80kva
变压器
应配多少安的CT
变比
是高供高计
答:
1、30/1.732/0.38=45.6A 可选电流
互感器变比
50/5 2、50/1.732/0.38=76A 可选电流互感器变比75/5(测量准确)或100/5 3、80/1.732/0.38=121.6A可选电流互感器变比150/5
1250KVA
变压器
应当配多大互感器?
互感器变比
是怎么计算的呢?_百度知 ...
答:
你
变压器
的电压等级没说,是装在一次或者二次也不知道,所以只能给你个方法,公式P=1.732UI*0.8,比如当一次电压为35KV时,那么3150KVA的变压器的一次额定电流为:I=S/(1.732*U*0.8)=3150/(1.732*35*0.8)=65A,考虑到短路电流的冲击,所以一次侧配100/5的电流
互感器
就行了,以此类推自己...
线路电压是37KV,
变压器容量
是6300KVA的电压
互感器
的
变比
要怎么选择?
答:
用一个200/5的电流
互感器
就行 计算方法,电流=功率/电压=6300*1000/35/1000=180 也就是说你的电流互感器一次电流大于180A就行,现在最接近180A的电流互感器就是200/5的。
变压器容量
在1600KVA(10KV/0.4KV)高压侧电流
互感器变比
应选择多少?
答:
150或200比5A
CT
变比
如何根据
变压器容量
确定
答:
或稍大于实际负荷电流。电流
互感器
的二次电流根据二次测量和保护设备的要求可选择5A还是1A的。如果是10/0.4KV
变压器
,高压侧额定电流I1=1000/1.732/10=57.7A;低压侧额定电流I2=1000/1.732/0.4=1443.4A;高压侧可选75/5或75/1A的电流互感器,低压侧可选1500/5或1500/1A的电流互感器。
630kv的
变压器
高压侧配10kv电压
互感器
?
变比
答:
侧配如下:额定电压为10KV
容量
630KVA的
变压器
高压侧应配10KV电压互感器。注:原题应为630KVA而不是630KV。
互感器变比
为10/√3:0.1/√3:0.1/3 电压互感器(Potential transformer 简称PT,Voltage transformer也简称VT)和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送...
变压器容量
100kVA一次侧电流
互感器
要怎么确定
答:
电流
互感器
倍率的确定由
变压器
的额定电流决定的,100KVA变压器低压侧的额定电流是144A,而互感器标准倍率有100/5,150/5等,取接近的倍率,所以 100kVA变压器的电流互感器选150/5的。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压互感器变比
10千伏电压互感器变比
10kv电压互感器变比是多少
变压器如何配互感器
100kva变压器用好大互感器
变压器怎么配置互感器
互感器变比有哪些
电流互感器变比怎么选
电流互感器变比选择