变压器容量在1600KVA(10KV/0.4KV)高压侧电流互感器变比应选择多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-06-23
150或200比5A
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vOztW7Wvv.html
其他回答
第1个回答 2011-06-24
150/5 或100/5
第2个回答 2011-06-23
/5
相似回答
...
10KV
/
0.4KV)高压侧电流互感器变比应选择多少?
老师你好,2500/5对...
答:
变压器容量在1600KVA(10KV/0.4KV),
高压侧的额定电流约为92.3A,低压侧的额定电流约为2309A
。若为过流保护等继保设计选择一般高压侧电流互感器一次电流为接近变压器高压侧的额定电流,高压侧电流互感器变比应100/5A;低压侧测量互感器变比一般为2500/5A。
变压器容量在1600KVA(10KV
/
0.4KV)高压侧电流互感器变比应选择多少?
答:
150或200比5A
请问高供高计
1600KVA的变压器
,计量
在高压侧
,那么高压侧的CT应是多大的...
答:
变压器高压侧的保护用电流互感器,其变比一般按额定电流的2倍配置,
故可选用200/5
;变压器高压侧的计量用电流互感器,其变比一般按额定电流的1倍配置,故可选用100/5;如果互感器欲选用一个变比的,可以采用折中的方案,选用150/5的电流互感器;变压器低压侧的电流互感器由于不用于保护,只作为测量或计量...
某
变压器1600kVA
10/
0.4kV
,怎样
选择变压器
低压侧断路器额定
电流
及CT...
答:
你好!
1600kVA
10/
0.4kV
的
变压器
,低压侧总输出电流为1600*1.44=2304A,断路器值应有个余量,一般取1.3-1.5倍,即2304*1.3*=3000A,可以选用额定电流为3000A左右的断路器,CT变比可以选用2304*1.1=2500A的,当然3000/5的也可以。希望对你有所帮助 !!!
电压为
10kv
/
0.4kv
,
容量
为
1600kva
的配电
变压器
,其
高压侧电流
为
多少
答:
电流计算;I=视在功率S/1.732*10=
1600
*17.32=92.38A。电磁学上把单位时间里通过导体任一横截面的电量叫做电流强度,简称电流,电流符号为 I,单位是安培(A),简称“安”(安德烈·玛丽·安培,1775~1836,法国物理学家、化学家,在电磁作用方面的研究成就卓著,对数学和物理也有贡献。电流的国际...
郭师傅,您好,我想问问
1600KVA变压器(
6/
0.4)
配备150/5
电流互感器
,怎么计 ...
答:
低压标称电流:Ie=S/(1.732*Ue)=1600/(1.732*
0.4)
=2309A 2、
选择变压器高压侧电流互感器
的变比:对于
1600kVA的变压器
,电流互感器的作用有二个,一是作为保护的电流采样,二是作为计量的电流采样;作为保护的
电流互感器变比
为防止短路时铁芯饱和,多选择标称电流的2倍,即300/5;而作为计量的...
电流互感器
的
变比
如何
选择
具体方法是什么
答:
1、
电流互感器
的
变比选择
略高于主电缆电流就行了,比如穿过互感器的电缆最大电流200A你可以选250/5的互感器。2、根据一次侧负荷电流的大小来定。3、一般情况下电流互感器的一次
侧电流
,要高出一次侧负荷电流百分之20左右。4、根据<>(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件下,仪表的指示在量程的70%...
已知
变压器容量1600高压
进线
10KV
低压出线
0.4KV
请问怎么
选择
高低压进出...
答:
1
变压器高压侧
额定电流为92A,理论上选择3×25平方毫米截面的
10KV
电缆就可以。但是由于高压电缆还有短路电流热稳定校验的问题,所以应当根据变压器高压侧短路电流进行热稳定计算出此处要求的最小电缆截面是多少,如果大于25截面,就应当根据热稳定要求修正;2
0.4KV
侧额定电流为2300A,一般很少用电缆送出,...
某变压器1000
kVA
10/
0.4kV
计算变压器高低压
侧电流
值,
选择变压器
低压侧...
答:
求
变压器
两侧电流:容量除以电压,商乘6,除以10。
大家正在搜
容量200的变压器额定电流
200kva变压器额定电流是多少
变压器的容量有多少种
10kv变压器容量有哪些规格
某三相变压器容量为500
10kv变压器容量规格表
变压器容量和视在功率的区别
200KVA的变压器内部结构
220kv变压器容量规格
相关问题
变压器容量在1600KVA(10KV/0.4KV)高压侧电流...
变压器容量在1600KVA(10KV/0.4KV)高压侧电流...
请问高供高计1600KVA的变压器,计量在高压侧,那么高压侧...
变压器有两台,容量均是1600KVA,采用高压高计时,请问怎...
电压为10kv/0.4kv,容量为1600kva的配电变压器...
1600KVA的变压器应该配多少变比的高压计量箱
某变压器1600kVA 10/0.4kV ,怎样选择变压器低...
变压器10kv/0.4kv容量1600kva阻抗6%求短路电...