请问高供高计1600KVA的变压器,计量在高压侧,那么高压侧的CT应是多大的变比?低压侧的CT又要配多大的变比

知道变压器二次侧的电流是2309A。
谢谢您的指导!

1、计算变压器的高、低压侧额定电流:
假如该变压器的高压电压是10kV,低压电压是0.4kV,则:
该变压器的高压额定电流Ie=Se/(1.732Ue)=1600/(1.732X10)=92.38(A)
该变压器的低压额定电流Ie=Se/(1.732Ue)=1600/(1.732X0.4)=2309.4(A)

2、选择计量及保护用的电流互感器的变比:
变压器高压侧的保护用电流互感器,其变比一般按额定电流的2倍配置,故可选用200/5;
变压器高压侧的计量用电流互感器,其变比一般按额定电流的1倍配置,故可选用100/5;
如果互感器欲选用一个变比的,可以采用折中的方案,选用150/5的电流互感器;
变压器低压侧的电流互感器由于不用于保护,只作为测量或计量使用,故其变比一般按额定电流的1倍配置,故可选用2500/5或3000/5的电流互感器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-25
你好!
要想知道CT变比选用多大,就先知道高压侧和低压侧的电流。1600KVA的变压器,高压侧电流约为96A,选用CT变比应为150/5的,计量是高供高计的,CT型号应选用150/5 0.2S级的;低压侧电流为2310A,CT变比应选用2500/5的即可。

希望对你有所帮助!!本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-05-09
经验速算法:高压侧:10KV时1A约15KW,则高压侧电流约100A,所以高压侧选100/5的CT。低压侧:1KW约2A,功率因数取0.85,变压器效率取0.9,则低压侧电流约1600*0.85*0.9*2=2448A,故低压侧CT选2000/5的互感器。