99问答网
所有问题
当前搜索:
变压器容量与互感器变比
变压器
总
容量
为1500kva,计量装置如何配置
互感器
?
答:
描述不详?假如电压10kV/0.4kV
变压器
总
容量
为1500kVA,高压计量。I=S/1.732*10=1500/17.32=86.6A,PT选10kV/0.1kV,CT选100A/5A。
...则应选用
变比
分别为多少的电流
互感器和
电压互感器。
答:
P=√3*I*U*COSφ。U=10KV P=350KW COSφ=0.8。因此。I=P/(=√3*U*COSφ)=350/(√3*10*0.8)=25.25A。因此,电流选30/5A 电压选10/0.1KV。选择
变压器容量
,350kW功率因数为0.9其电流是590A左右,应选择500kVA变压器,500kVA变压器一次侧额定电流为28.8A。
变电站站用
变压器
(80KVA),倍率怎样计算,电流
互感器
150/5,电压比怎...
答:
虽然我不在营销部门,但是我知道他们计量时用的赔率就是电压比乘以电流比,电压比不是指主变的电压比,而是指电压
互感器
的
变比
,你这里的电流比就是150/5=30,只要知道电压比就行,首先变电站的电压等级是多少的?35kV还是10kV?电压互感器的低压侧是一般规定都是100V,如果有特殊的我就不知道了, ...
已知
变压器容量
大小,怎么算取
互感器
大小呢?
答:
变压器
额定电流In=S÷√3÷Un。再根据额定电流选电流
互感器
,使互感器一次额定电流≥变压器额定电流即可。
电流
互感器
的
变比
如何选择具体方法是什么
答:
2、根据一次侧负荷电流的大小来定。3、一般情况下电流
互感器
的一次侧电流,要高出一次侧负荷电流百分之20左右。4、根据<>(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件下,仪表的指示在量程的70%~100%处,此时电流互感器最大
变比
应为:N=I1RT /(0.7*5);I1RT ---
变压器
一次侧额定电流, A;N---...
...则应选用
变比
分别为多少的电流
互感器和
电压互感器。
答:
:容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超过一千伏安。2、变压器:容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位。三、代表符号不同 1、电压互感器:如“JDJ-10”第一个字母:J——电压互感器;第二个字母:D——单相;S——三相;...
工业企业按
变压器容量
计算电费的具体方法是什么?
答:
计算电费时将按用电容量乘以基本电价和按电量乘以电度电价所得的电费之和作为总电费的计算办法。即:基本电价=用电容量×基本电价 电度电价=电度电量×电量电价 电费=用电容量×基本电价+电度电量×电量电价 用电容量:按受电
变压器容量
(即变压器容量)计取;按企业用电最大需量计取。计算时两者选其一...
10KV高压开关的电流1250A,如何选择电流
互感器
的
变比
及
容量
答:
电流
互感器
的
变比
及
容量
选择,要根据负荷电流的大小和保护计量装置的精度要求来选配,断路器的电流都比负荷电流大很多(甚至几倍)。电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次...
电压为35kv,电流
互感器变比
为800比5,能带多少负荷?
答:
系统电压U=35kV,一次最大电流I=800A,最大
容量
S=√3UI=1.732×35×800=48496kVA 能带多少负荷,取决于负载功率因数,同时还要考虑电流
互感器
选择时留有的裕量等因素。
棣栭〉
<涓婁竴椤
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜